问这种

防潮

暴雨水转移到内腔的叶子。


我有锅炉冷凝管下运行的地板杂物间,从墙上排水。这堵墙是有时受到严重的风驱动的雨,这显然跑下砖时饱和。柏林墙的开放的管正要dpc的高度。因为霜冻的风险,我改变了这种安排,跑一个新的管道内部水槽排水管道。我构建器取代了旧管道已经退出了墙壁的砖块和推管后面面临砖。我现在担心,如果他不认为和推管在错误的角度,它将推动雨水转移到内部叶,如果管道来自内部的叶子下面我不知道任何关于它的dpc直到煤渣砌块衰退和严重的损害已经发生。这实际上腐烂块或将再次只是有点湿和干燥没有任何伤害吗?我不想让事情变得更糟,但我想知道我应该把砖块和检查管什么方式一直在推动。任何建议将不胜感激。谢谢你!

4的答案从MyBuilder防潮专家

最佳答案


如果你改变了管比旧的管是粗暴的脱节,不伤害和s管将水不仅仅是不可能的。
但是我怀疑如果你把砖,你不让他适当的比水泄漏
问候
拉尔夫

2020 - 02年- 13 - t13:51:06 + 0

回答2020年2月13日

应采取任何管道断开后面空心墙,亲切的问候史蒂夫

2020 - 02年- 15 - t15:26:45 + 0

回答2020年2月15日

提供的回答很好,我可以完善它,建议砌体防水层下可能是潮湿的,砌体不会腐烂。

有可能跟踪通过通过水管但风险本地化和小如果防潮层下面的管终止它不太可能成为一个问题。

显然我希望这有助于澄清问题,而是一个“扶手椅”调查不能代替实际的检验。

关于

威廉

2020 - 02 - 16 - t17:55:05 + 0

回答2020年2月16日

你好,要回答这个问题,我们真的需要知道现在断开连接管分为多深墙,其次,是新砖一个通往腔。
我想说,如果新砖安装正确和财产黏合的,我看不出雨水如何进入科技管。
问候

2020 - 03 - 10 - t19:49:09 + 0

回答2020年3月10日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别