问这种

管道

浴冷热水混合龙头,淋浴头冷运行2分钟后使用?但保持热跑步洗澡?

希望亲能帮我确定这个问题。
所以我洗澡的冷热水混合龙头软管连接到一个淋浴头,如果我把中心抽出来正确的水可以让导演的淋浴龙头,我能让它完美的临时使用冷热龙头结束,它会呆在2分钟但接着石头冷。,当这一切发生的时候,我关掉冷自来水充分但热冷水龙头将继续运行,直到我关掉20秒然后再回头和它的炎热。这只发生在我用淋浴头连接到冷热水混合龙头。

如果我运行一个浴中心离开者左水是直接通过水龙头,如果我只是使用热水龙头打开,把它填满浴缸保持滚烫的整个时间超过5分钟。在众议院也其他水龙头热水运行没有问题。管道工出来,他取代了板式换热器,但这并没有解决这个问题,否则我想我也会同样的问题与所有的热水水龙头在房子里。

我猜有问题的冷热水混合龙头或某种回流热当使用冷水吗?

任何帮助就如何解决这个问题将是欣赏,也给我夫人的耳朵休息。

干杯

更新
* *所有固定,感谢所有的评论,通过购买更大的淋浴头固定,我认为帮助解决流程问题了。:)* *

5从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

这听起来像是压力差水龙头的冷热源。当你移动杆使用淋浴然后冷热混合和冷如果大于热的压力可以推迟热减少流将锅炉和得到2分钟你使用热管。试试这个
1。淋浴头保持在同一高度的水龙头,看看它是否保持温暖。(即热压力会更高,因为它不是抽水上山)2。返回头夹,打开冷水龙头的盆地,这将减少冷水供应的压力。看看你能淋浴在一个好的工作温度。如果你可以至少你知道问题是什么。如果这是问题添加内联球阀冷水供应可能会帮助你可以限制水流在寒冷的饲料。我希望我帮助好运!

2020 - 03 - 31 - t10:42:51 + 01:00

回答2020年3月31日

不应该改变了热板式换热器如果热水好其他水龙头。偏滤器的问题在搅拌机或灰尘过滤器。如果它isa淋浴软管尝试改变它。试着运行它没有淋浴头
淋浴头可能是肮脏的。

2020 - 03 - 31 - t10:46:38 + 01:00

回答2020年3月31日

冷和热水是错误的修复、讨论式的权利和热,离开了。

2020 - 03 - 21 - t11:45:02 + 0

回答2020年3月21日

如果有一个淋浴头搅拌筒,这可能是问题所在。当然听起来像是过热尽管炎热的,所以我可以看到前面的家伙为什么认为它可能是……但是,我同意,(结合锅炉?)板式换热器并不是问题,如果你可以得到一致的热水从其他渠道问题只发生在淋浴。看看你是否能删除墨盒,因为他们是出了名的难以取代但肯定不是不可能的。有一个网站,处理置换和你需要的尺寸匹配,除非你有幸得到一个从原始制造商。
希望有帮助。

2020 - 03 - 31 - t10:47:35 + 01:00

回答2020年3月31日

1 #错误修复冷热连接。
2 #这是取决于大小的管道和软管,它似乎冷水变成热水淋浴软管的连接由于规模不足,当关掉水龙头压力趋于正常,因为平衡管大小,如果你安装一种隔离价值热水连接或买质量好的大孔的淋浴软管。

2020 - 03 - 31 - t10:47:04 + 01:00

回答2020年3月31日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价