你好,
我刚搬进一个新公寓,我不确定我的保险丝板是否需要更新?我正在阅读关于第18版配线,但不确定我的是否有?我怎么知道呢?
谢谢,
一个
来自MyBuilder电工的4个答案
最佳答案
大家好
如果公寓是新的,它应该有一个最新的金属消费单元,安装了防雷装置。当你拥有房产时,还应该给你一张证书。从2019年1月2日开始,第18版出来了,在法规中规定了安装防雷装置。它不适合的唯一原因是,如果有人做了书面评估,为什么它不需要或不需要的客户。
J津贴
2020年4月1日回答
派顿•2020年3月6日成为会员•14工作,100%积极的反馈
你好亚当,
根据你公寓的年龄,我假设你说的“新版本”将决定你是否拥有第18版的配电板。
如果您的物业所在的开发项目在第18版布线法规发布(2018年1月7日)和/或生效(2019年1月1日)之前已经开始建设,则可能只有第17版修正案3配电板。这是由于允许按照批准开发设计/规划时现行的规定进行安装。
因此,安装防雷器并不一定是正确的,因为这些只是第18版布线规则的要求。
电气安装证书应该是建筑商、地产代理或房东发给你的“新家”包的一部分。
非第18版发行版不符合最新版的连接规则,但这并不意味着它不安全或需要更新。
如果你的公寓不是新建的,而且你担心电气安装的状况,我建议你写一份EICR(电气安装状况报告)。
2020年4月3日回答
Tiptree•2018年10月22日会员•48工作,100%积极的反馈
相关问题
- 用旧的DNO熔断器替换熔丝板-没有可见的隔离方法
我想把我的旧保险丝板换成一个新的消费单元。现有的DNO熔断器看起来很旧,有一个…
- 我的房子很旧,我刚刚发现我9.5的淋浴只有30的保险丝
我9.5的淋浴只有30的保险丝。这就是为什么开关烧坏了。我一直想买一个MEM 45保险丝…
- 我的电话线路怎么了?
我想弄清楚我的电话线路是怎么回事。我的墙已经绝缘了,所以墙上的电线或者…
- 我有一个新的扩展和我的主墙取出我的建设者是30毫米外是我的扩展