干拌混凝土作为天井底座?
我在花园后面放了一个大约8米x3米的露台。表层土壤已被取下到正确的水平,并准备为次基地。我更喜欢把mot类型1,但考虑到许多供应商的关闭,它很难得到。由于我经营的业务,我知道一些人仍在经营混凝土。是否有任何理由不能将干拌混凝土或类似材料用于1型底基?多谢。
来自MyBuilder Groundworkers的7个回答
最佳答案
如果你担心的话,倒点水进去,稍微搅拌一下,它肯定会变质。
在极端干燥的条件下,“干”混合料可能无法正常发挥作用,这意味着你将铺在柔软的未压实的沙子上作为底基层。
如果它只是一个花园露台,你真的不需要太多的潜艇基地,它不是m25。
2020年4月20日回答
Lochgelly•2019年1月4日起成为会员•3.工作,100%积极的反馈
不管怎样,只要你把所有的表土都弄出来,它就能成为一个更好的基地,因为如果你不这样做,它就会下沉。但根据混凝土成本,将是1型的3到4倍,150mm深的8 x 3是3.6个立方体。这取决于你需要填充多少,如果它需要很多,成本很重,如果只有100毫米,它不会更贵。但如果你有300毫米的东西要填满,那将是7个立方体,比如120英镑= 840英镑,14吨,20英镑= 280英镑
2020年4月20日回答
伍斯特•2020年4月2日起成为会员•10工作,100%积极的反馈
是的,干拌混凝土会很好,但你仍然需要压实它一样有类型的一个坚实的基础
2020年4月20日回答
shepton mallet•2018年8月29日会员•93工作,100%积极的反馈
梅尔顿莫布雷•2019年11月5日起为会员•19工作,100%积极的反馈