泵安装在了阁楼好工作了8年。目前没有得到热水淋浴。在卧室里缸罐。
更换墨盒prblm仍然相同。
冷水是抽水和淋浴头。热水不是淋浴从缸罐泵。吗?还是混合它自我?

4答案MyBuilder供暖工程师

最佳答案

你可能有一个气闸在热水服务,它可能是热水侧泵的可能会失败。

2020 - 04 - 23 - t11:20:02 + 01:00

回答23日4月2020年

如果热水达到泵检查泵出口,如果来自泵出口qll隔离阀打开向淋浴然后你应该有热水,如果不改变淋浴恒温器应该解决问题。

2020 - 04 - 23 - t13:55:02 + 01:00

回答23日4月2020年

过滤器在热端可能阻塞所以没有水

2020 - 04 - 25 - t19:25:02 + 01:00

回答2020年4月25日

把你的淋浴的莲蓬头打开。如果你有一个你可以感觉到如果暴露楔块左手阀前螺母越来越热。如果热那么它的阀。如果冷,那么你的泵。我想说你的阀可能扩大,而流

2020 - 04 - 28 - t12:55:02 + 01:00

回答2020年4月28日