问这种

气体工作

从财产计运行地下煤气管道

你好,

我刚刚开始在计划阶段翻新街区的公寓和商业空间的转换额外持平。

有可能出来的气表并返回地下,地下管道运行外墙的财产,在墙上和平坦?气表位于一条小巷,这将是比运行一个整洁28毫米管周围上市建筑的一部分。

当然气体工程师会做的工作,如果可能的话,但这是非常早期的计划阶段和工作出包括上市建筑许可的应用程序。

另外,是否可以安装一个地下管道在正确的深度,可能450毫米,有一个新的天然气供应安装通过日后有节奏的吗?这是一个商业地产未来可能或可能不需要气体(依赖于租户),但要避免挖理由一旦被铺成的。

任何帮助将不胜感激。

谢谢

詹姆斯

4的答案从MyBuilder天然气工程师

最佳答案

是的,你可以只要煤气管埋在地下至少325毫米。

谢谢

2020 - 05 - 10 - t15:10:02 + 01:00

回答2020年5月10日

埋外部管道应该在375毫米的深度提供没有车辆行驶,或450毫米哪里有,如车道。管也应该在床上的沙子和PE塑料管或工厂tracpipe等护套铜。

2020 - 05 - 19 t16:35:01 + 01:00

回答2020年5月19日

首先你需要气体安全的商业工程师相应的供气管道的大小取决于现有的和拟议电器,如果你有国内计这可能需要改变商业,或半商业计,没有一个问题的去地下计最简单的解决方案是摩尔新供应打开削减地面会产生额外费用,地面工程和传送板等新供应也需要力量测试,测试和清除再由商业气体工程师也安装一个合适的气体入口点

2020 - 05 - 12 - t10:10:03 + 01:00

回答2020年5月12日

是的提供所需的深度和直径的管在焊接接头或继续运行。
谢谢

2020 - 05 - 18 - t16:00:03 + 01:00

回答2020年5月18日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价