问这种
2022世界杯预选赛
请改变45炊具开关紧急帮助
你好,
由于covid19和隔离问题,我寻求紧急帮助。
我的锅就不会开始。我能感觉到开关主要是,其松动。
我刚从腿上有了新的45一个开关(screwfix - 4233 p)并试图拔掉现有的开关,它还说45。两者都是BSEN60669-1标记。目前为止一切都很顺利。
现有(破碎)开关不插电时,横向显示(鞠躬,Nout)顶部的开关,(Lin Nin)水平,开关的底部部分。
然而新的45开关水平饲料(L, N)的开关和水平轴负载(L, N)开关的底部部分。
我的理解是在= =负载和饲料。这是正确的吗?
基本上这将意味着,一套红色(左)和黑色(N)电线连接到早些时候的“顶级”部分的开关(显然)现在将需要连接到“底”一节新的开关(显然负载)。和类似的逆转和饲料。这是正确的吗?
我不确定哪些组电线来自炊具和哪些生活电路板。
另一个问题是关于地球电线(黄/绿色的)。
没有标记在旧开关。我看到旧地球电线开关都是定位在两端的开关。有订单,“出去”或“负载”的接地线应该在一个特定的方面或进入开关。类似的“在”或“喂”接地线。
新的开关都地球位置并排在右下角开关。
我是相当新的,所以真的感激你的帮助和建议。
还设置的接地线连接(因此负载)——从同一点还有一个接地线连接到插座外壳内。我想我必须遵循同样的模式。这是为了避免电流插座外壳是金属。
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
你有正确,所有我可以告诉。它看起来像饲料和新的开关负载是相反的。顺便说一句,如果你不确定是否旧的开关坏了你可以投资于一个廉价的万用表亚马逊或者从Argos测试电路。你可以告诉如果当前的整个生活和中性的负荷端你的旧锅开关。您可以测试引线和电路在未来。范围内变化的开关应该房主/ DIY怎样
回答2020年5月16日
Goring-By-Sea•2019年4月15日以来成员•30.工作,100%积极的反馈
Easiet是得到一个。electrican紧急和保持社会距离和呆在另一个房间里同时进行工作。工作不会花很长时间
回答2020年5月16日
Cramlington•2 2019年1月以来的成员•5工作,100%积极的反馈
炊具电路高安培需求作为炊具包括一个加热元件的数量。因此开关额定在45安培。一个适当大小的电缆必须(通常6平方毫米)。只要“负载”是连接到炊具和“喂”是连接到电缆从消费者单位和地球(CPC -电路保护导体)保护接地端子,炊具应正确操作。如果你不确定,我会咨询电工电缆。亚马逊通常不用于电源使用多米(230 v),通常是240 v左右。为了£45 -£65开关取代,我会问电工给你心灵的平静。他/她还可以检查系统,找到故障如果开关没有解决这个问题。照顾,注意安全。
回答2020年5月18日
相关问题
- 电炉安装吗?请帮助……
我搬到一个新的构建平面在8月底,他们应该是连接电炊具,但是没有…
- 锅开关或炊具不工作吗?
你好,希望你能帮忙。我去把昨晚的电炉,什么也没有发生。锅上面的光开关……
- 连接烤箱到13融合刺激或直接到45融合炊具隔离器/开关
我想安装一个新的金章这类烤箱。旧烤箱被连接到13融合刺激(后面的单元),掉了一个锅…
- 炊具连接
你好,我们最近购买了双燃料范围。气体滚刀,leccy烤箱。我最初有新的消费单位安装提供…