问这种
管道
什么尺寸的管道工程
我有一个新的结合锅炉安装。以前的锅炉是一个传统的系统。新锅炉安装的所有现有的管道工程。从联合来自DHW 15毫米但是步骤22毫米在地板下面然后供应浴室和厨房。
我很快就安装一个新的浴室洗澡有恒温槽/淋浴冷热水混合龙头连接到浴。将在22毫米的管道工程影响的性能我淋浴吗?
我一直没有浴室自锅炉安装,但是我注意到在厨房的热水相当缓慢。这个可以到管道工程在22毫米,拥有更大的体积的水通过hw之前到达的位置吗?我知道这是正常的结合,但认为这可能有点快。
如果dhw管道工程所有媒体都在15毫米——厨房水槽、浴室盆和浴我从锅炉获得最终的性能吗?还是我反思?
greenriver
2020 - 05 - 24 t11:34:34 + 01:00
3从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
彼得伯勒•2015年1月20日以来的成员•20.工作,100%积极的反馈
115341年
2020 - 05 - 26 t14:48:01 + 01:00
喜欢通过海报的问题
最终归结为结合锅炉的大小(千瓦)如果你的锅炉规模足够大的它不会引起太大的问题。但是…
理想情况下你所有的热水管工作应在15毫米。
简单地说千瓦越大越升的热水会产生每分钟。这就是锅炉安装程序应该促使你去你的预算允许的最大尺寸结合。
至于管大小的问题,这是其中一个缺点结合锅炉取代传统的气缸。
因为它是能奏效吗?
是的它会工作,但你可能不得不把热水然后点击关闭它略慢流量的水温度“热”。如果你正常开放贯眼你会得到温水。这回来,管尺寸增加从15 - 22千瓦大小你的锅炉。
回答2020年5月26日
喜欢
12
Wouldham•成员自2018年8月30日•1工作,100%积极的反馈
相关问题
- 什么尺寸的木椽,壁板我需要携带双釉面玻璃。玻璃大小3000 x 650。40公斤。披屋学院5 m x 3 m
- 我想放一个预铸混凝土地板到18 mx12m空间我要使用rsj跨越12米。什么之间的空间rsj rsj是我需要的,什么尺寸的?
- 22毫米铜管,大小3路阀22毫米或28毫米?
我想替换3路阀在管道工程供热系统在22毫米大小阀我需要买22毫米或者28毫米吗?
- 双褶门大小我应该买什么。
你能不能帮帮我。我需要安装一个内部双褶但努力决定什么大小适合,因此大小……