问这种

管道

什么尺寸的管道工程

我有一个新的结合锅炉安装。以前的锅炉是一个传统的系统。新锅炉安装的所有现有的管道工程。从联合来自DHW 15毫米但是步骤22毫米在地板下面然后供应浴室和厨房。

我很快就安装一个新的浴室洗澡有恒温槽/淋浴冷热水混合龙头连接到浴。将在22毫米的管道工程影响的性能我淋浴吗?

我一直没有浴室自锅炉安装,但是我注意到在厨房的热水相当缓慢。这个可以到管道工程在22毫米,拥有更大的体积的水通过hw之前到达的位置吗?我知道这是正常的结合,但认为这可能有点快。

如果dhw管道工程所有媒体都在15毫米——厨房水槽、浴室盆和浴我从锅炉获得最终的性能吗?还是我反思?

3从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

最终归结为结合锅炉的大小(千瓦)如果你的锅炉规模足够大的它不会引起太大的问题。但是…

理想情况下你所有的热水管工作应在15毫米。

简单地说千瓦越大越升的热水会产生每分钟。这就是锅炉安装程序应该促使你去你的预算允许的最大尺寸结合。

至于管大小的问题,这是其中一个缺点结合锅炉取代传统的气缸。

因为它是能奏效吗?
是的它会工作,但你可能不得不把热水然后点击关闭它略慢流量的水温度“热”。如果你正常开放贯眼你会得到温水。这回来,管尺寸增加从15 - 22千瓦大小你的锅炉。

2020 - 05 - 26 t14:48:01 + 01:00

回答2020年5月26日

22毫米是一个更好的性能。
但这是锅炉的大小

2020 - 05 - 24 t14:45:01 + 01:00

回答2020年5月24日

锅炉的大小很重要,然而,它不是万能的。你需要考虑两个主要问题。
1)什么是你传入的供应数量
2)什么是要求从你的水龙头或淋浴

尊重的考虑都是你有多少升每分钟,和你需要的东西出来。

一旦你下定决心,你可以考虑如果你的锅炉是足够大的,还是足够但你需要增加属性的能力。有很多事情可以做来增加这应该是必需的。

2020 - 05 - 26 t16:00:03 + 01:00

回答2020年5月26日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题