去问问商人
管道
外部土壤管道排放问题
我们的土管从门廊的屋顶通出去。它是在20年前由前任房主扩建时用砖砌起来的。它在门廊屋顶的某个地方终止,通过门廊屋顶上的塑料通风板进行通风。
遗憾的是,这个门廊正好在我们一楼浴室的窗户下面,紧挨着我们卧室的窗户……当窗户打开时,两个房间都散发着恶臭,尤其是在清晨。
解决方案是安装一个铅石板(石板门廊屋顶),并将土壤管道工程延伸到排水沟的水平以上,就像大多数其他房子做的那样?或者有没有更简单的解决方案?
欢迎提供任何建议或指导。
来自MyBuilder水管工的10个答案
最佳答案
名•2019年4月23日起为会员•16工作,100%积极的反馈
嗨,你可以在管道顶部安装一个进气阀/durgo,这样就可以解决问题了。
谢谢
2020年6月2日回答
嗨. .解决这个问题的标准方法是将土引入屋顶,并像你提到的那样将土正确地延伸到屋顶以上。但如果提供入口,另一种方法是在屋顶空间内的土壤堆上安装一个空气进气阀(AAV),这可能需要从下面切开天花板。
本建议是基于以下假设给出的:楼下的土壤堆只是一个存根堆,只服务于楼下,可能是一个衣帽间。它不应该服务于一层的浴室,开放式的通风口终止在该水平以下。此外,AAV还需要在该土壤堆所服务的任何器具的最高溢流水平之上终止,并且距离该土壤堆的分支最近的水平连接至少200mm高。希望这能有所帮助。
2020年6月3日回答
你好,
开口或窗户3米内的开式排气孔土管必须在开口以上至少900毫米处终止。
如果这是不可能的,你可以安装一个空气进气阀,这将解决你的问题。
谢谢
2020年6月3日回答
听起来现在的排气口位置不符合建筑规定。
排污口必须位于排入土堆的最高废物入口的上方,并应位于屋顶上方,以便在不滋扰物业占用人或邻居的情况下排出气味和气体。
烟囱应终止于任何建筑物窗户上方900mm处,且距离管道不超过3米。
2020年6月3日回答
伦敦的哈克尼•自2020年2月28日起成为会员•5工作,60%积极的反馈
你可以克服这个问题,通过安装一个4“空气导流阀到现有的4”土壤堆。这种阀门允许空气进入烟囱,这样就为检查室提供了通风口,不允许难闻的气味离开管道。
2020年6月3日回答
是的。铅板。AAV只有在任何特定的土壤不是“排水头”的情况下才可接受。如果这是最后一次,或者“第一次”,AAV将不允许排放,甲烷就会积聚。
2020年6月3日回答
你可以安装一个aav/durgo阀,但这些只克服syphonage,对排水管或土壤堆栈或排水管内的背压排放没有任何作用,他们也可以分解,什么排放到这个堆栈?它可能是排水管通风口的头部,你最好的选择是通过门廊屋顶使用铅板,并在一楼窗户上方。
2020年6月3日回答
斯旺西•自2020年4月30日起成为成员•7工作,86%积极的反馈
是的,为了解决这个问题,土壤管道需要向上延伸,超过排水沟的水平,这样所有的臭味就会分散到空气中,如果风的方向是吹向打开的窗户,气味会变得更糟,而且早上的气味可能会更糟,因为土壤管道系统可能更经常在早上使用。至于屋顶,我不能说它需要在看不到它的情况下重新杀死。
2020年6月3日回答
相关问题
- 土管排污
我走进阁楼去调查浴室和套房里的难闻气味。我找到土堆管了。这就是我…
- 外废管与土管连接处泄漏
虽然泄漏是在外面,但在过去的几个月里,它一直使外面的地板保持湿润。我没有多少商人……
- 如何将相邻房间的2个壁挂厕所连接到一根土管上,而不会太深的装箱
我们住在1900年初建造的三楼公寓里。我们有两个相邻的小浴室想要翻新(一个是浴室和…
- 内部土壤排风管-缩小尺寸或拆下制成外部
我想在我的浴室里腾出更多的地方来装一个新的马桶/水槽。土堆和通气孔在内部。有一种土壤……