问这种
2022世界杯预选赛
16一个热水浴缸13塞
我有一个16岁一个热水浴缸与欧盟插头,但欧盟对英国的适配器是max 13。我可以用一个13适配器吗?重新布线更好或浴缸的ampage过高对英国?
stephanie_65
2020 - 06 - 23 - t13:37:45 + 01:00
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
118600年
2020 - 06 - 23 - t15:35:03 + 01:00
13个插头不采取持续的负荷和设计将继续融化。它需要看和连接由一个合格的电工,谁能证明工作
回答23日6月2020年
喜欢
7
Ammanford,•自2019年12月3成员•还没有反馈
118601年
2020 - 06 - 23 - t15:35:03 + 01:00
如果把16然后插头上的13个保险丝将不断的打击。你最好让专业硬线控制单元。
亲切的问候
丹尼
回答23日6月2020年
就像
0
121339年
2020 - 07 - 18 - t19:05:02 + 01:00
此外如果接地安排不正确,如游泳池,有一个电刑的风险! ! !
真正应该签署和测试合格和注册电工。
看到NAPIT或NICEIC网站
回答2020年7月18日
就像
0
相关问题
- 变化需要连接一个16(硬)烤箱13套接字。
我最近搬到一个新公寓,发现烤箱不正常工作。在检查维修的成本,我…
- 热水浴缸安装和电缆的要求
我安装一个热水浴缸塞到一个标准的13安培插座。25米左右的距离。将一个2.5毫米swa电缆铺设上面……
- 热水浴缸移动到顶部的花园
嗨,看移动的顶部的热水浴缸花园但不确定电缆的选择。我正在使用一个IP66外部…
- 电动车我的热水浴缸小屋
我最近有一个木制的小屋在花园里安装热水浴缸。我联系了电动车,房间有2×2帮派……