问这种

窗户

凸窗需要湾波兰人吗

(紧急问题安装程序将完成今天的工作。)

我们有一个凸窗,砖柱。我不能告诉如果足够强大支柱。经理报价,在报价中写道提到它需要大湾极,但当天安装,没有交付湾。经理不再与公司。

1)所以我想我们需要确认湾杆结构支撑和承载凸窗吗?
2)我们需要2湾两极连接3窗口在一起吗?

似乎3窗口不连接在一起,但每一个只是有槽的位置和少量的膨胀的泡沫被用来填补他们之间的差距。

3)扩大形式投入,一块塑料装饰胶窗口之间,这是接受了吗?

4)我们应该使用羊毛,而不是扩大形式吗?

5)我的新窗口upvc之前金属塞奇窗口。请参阅照片(https://photos.app.goo.gl/SPBRL1WDZmAyoaC19)。之前,它有一个木制框架周围所有3窗口,所以它是非常严密的。窗口之间应该安装什么?

5)请参见视频听塑料的振动振实风了。我们应该如何解决这个问题?
https://photos.app.goo.gl/xwJji6bBKeBqf5cY6

https://photos.app.goo.gl/jyZoktmGYYEEAUue8

非常感谢

2答案从MyBuilder窗口和门装配工

最佳答案

1。很难看到的图片和视频,但我可以看到海湾石/混凝土柱在角落?如果是这样,那么我想说你不会需要湾波兰人,不过这应该是澄清的配件公司或者一个结构工程师心灵的安宁。

2。又没有看到房地产很难置评,不过每次我安装任何windows属性(湾)我一直使用帧配菜,而不仅仅是依靠泡沫把它放起来。

3所示。扩大绝缘泡沫确实有价值,也将作为粘合剂和停止草稿这是很正常的。

4所示。没有泡沫就足够了,只要有任何差距被填满。

5。风穿过窗户不应该发生,应该有修剪在里面,然后泡沫做出任何框架密封

2020 - 08 - 31 - t23:13:48 + 01:00

回答2020年8月31日

1。如果海湾窗口承载你必须湾波兰人或某种形式的支持。帧本身是不够的,Upvc弓和扭曲。如果有混凝土柱子他们会成为你的支持。

2。两湾波兰人足以连接3站。湾极大多呈现窗口之间的连接。

3所示。扩大泡沫是双层玻璃行业广泛采用,因为它作为支持和防止草案。窗口的外部面临必须硅或呈现在防止水进入。你的内部也应该是硅、捻缝或张贴。修剪不能粘在他们应该密封抗风化的援助。

4所示。不,扩大泡沫很细。

5。很难看到的图片和视频。修剪没有硅。这是这个问题。外部必须有风进来从另一个角度造成这样的振动。你会得到的问题是如果风来自水也可以。
我从照片可以看到他们没有使用湾波兰人所以我猜想struts /木梁满足负载是目前在用?

希望这有助于以某种方式。