问问商人

阁楼转换

脊板上需要通气孔…?

你好,

我们计划在未来的某个时候进行一个完整的阁楼改造,请提供一些建议。

我想在我们有坡屋顶的阁楼中,在4英寸x2英寸的400毫米中心椽子之间添加Kingspan或类似的隔热板。

我知道在木板和屋顶毡之间需要50mm的气隙。

我是否应该在脊板上钻孔,让空气从屋檐穿过脊板?
如果有,有多少,规模有多大?

谢谢,
迈克

来自MyBuilder阁楼改造专家的4个回答

最佳答案

拆除屋脊瓦,在椽子两侧剪开20毫米的毛毡,用通风屋脊瓦系统替换屋脊瓦。气流将围绕屋顶两侧的脊板流动。确保椽子之间的隔热层非常紧密,否则在暴风雨的夜晚,这些木板会让你睡不着觉。这是经验不足的阁楼转换器的常见错误。要纠正它,就意味着拆除石膏板和椽子上的pir,然后重新建造,这是一个代价高昂的错误!

2020 - 09 - 04 - t10:12:52 + 01:00

2020年9月4日回答

阁楼转换的要求相当于屋檐处25毫米的连续气流和屋脊处5毫米的连续气流,使用拱脚和或瓷砖通风口和屋脊通风口很容易实现(瓷砖和屋脊通风口有不同的空气导纳属性,因此检查该值以减少所需通风口的数量)

2020 - 11 - 23 - t10:35:26 + 0

回答2020年11月23日

底部通风口更便宜,工作量更少,成本更低

2020 - 11 - 23 - t10:35:30 + 0

回答2020年11月23日

这取决于的高度
目前的屋顶,如果有一个新的顶部衣领以上或在平屋顶以上的空隙,这是充分的横流通风,如果屋顶太低,不需要钻孔,那么我同意上面提供的答案

2020 - 11 - 23 - t10:35:32 + 0

回答2020年11月23日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价