问问商人
管道
散热器排气阀
安装的rad不能被排干,除非拆除底部落料盖-任何原因我不能在底部rad安装一个空气排气阀来代替落料板,并在未来使用它来排干rad -我知道这将是缓慢的,但它是可控的。建议表示赞赏。
谢谢你的回复。我同意一个排水管龙头会更可取,但从视觉上看,这是不可接受的高拉德可见在客厅(虽然这可能是一个很好的解决方案http://www.advancedwater.co.uk/prod-660-013-0705.html?gclid=EAIaIQobChMI36HE6Yzj6wIVCbLtCh31wgEMEAQYASABEgJvPPD_BwE)。排空散热器是最后的手段(在使用WB1抑制器之前,刚刚使用了WB3清洁剂),rad管道从天花板上流下来,所以为了将来如果有必要再次排空,想让它更容易些-感谢你所有的评论/帮助-至少你没有回来说不要这样做.......
来自MyBuilder Plumbers的5个答案
最佳答案
拉德通常有半英寸的螺纹,买一个1/2英寸的排水龙头,而不是通风口,因为这将更容易让你在需要的时候排水
回答2020年9月12日
你真的需要一个水管工来检查散热器并给你建议。
安装在散热器下面的排水阀将是一个更好的选择。
我也质疑你为什么要把散热器的水排干
回答2020年9月12日
卡苏顿•2018年10月8日会员•19工作,100%积极的反馈
你的散热器是怎么连接的?最好的方法是(老派)上、下相对。其他方式(德国/意大利)上下一面。另一种方式(英语)底部对面。这样做不对。
柱式散热器通常有秘密的空白内底部散热器管焊接在。所以正确的挂法很重要。把流动连接到它应该在的地方。恒温散热器阀没有任何区别,因为它是双向的。
有排水管的公鸡1/2“,你应该能够螺丝进入散热器。
https://www.screwfix.com/p/drain-cock-/96725?tc=IC2&ds_kid=92700055281954514&gclsrc=aw.ds&ds_rl=1249404&gclid=Cj0KCQjwwOz6BRCgARIsAKEG4FUkiafmVckWLv5IuzZVmUhKsavOS1dUKFByDFwnRGkgcOMB1gA8r18aAo-jEALw_wcB
回答2020年9月12日
相关问题
- 将放血阀安装到散热器上
我的一个散热器两端都没有放血阀,我想装一个。这是一个足够简单的DIY工作…
- 散热器排气阀
我们试着把散热器里的空气放出来,但是放气阀卡住了。我不确定如果没有……我们是否能做些什么。
- 散热器排气阀卡住。
你好,我不能丢失散热器上的放血阀,因为它有空气困在里面。我试了很多很多次,但遗憾的是,没有…
- 散热器排气排气阀-如何更换
嘿,伙计们,希望大家都好,在我的小公寓的散热器有一个缓慢的滴水从排气口出血阀,我已经试过了…