问这种

2022世界杯预选赛

30安培配件炊具

似乎所有的炊具,我看着35安培,保险丝盒我有30安培我仍然可以使用该炊具

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

你好,

你怎么知道他们35吗?

你用什么计算想出这个数字吗?

每炉/滚刀我看过提供的额定功率W……

多样性是可以应用的。

给自己一个电工来参加,建议和解决.....安全....

问候,
卡尔。

2020 - 10 - 15 - t23:23:26 + 01:00

回答2020年10月15日

他们是双或单烤箱吗?
如果他们是双评级可以减少目前通过多样性的需求。
这将意味着你决定应该使用烤箱热你会旅行断路器。
如果你有一个30安培保险丝,它非常旧的和公平的几个版本的英国标准过时了。你最好有一个注册电工评估之前,你决定购买任何东西。

2020 - 10 - 15 - t23:23:21 + 01:00

回答2020年10月15日

大多数炊具高达14千瓦电路工作,但是如果你有30安培和32个amp听起来不像你的保险丝板可以升级。

2020 - 10 - 25 - t17:45:02 + 0

回答2020年10月25日

你通常发现设备的最大功率撤回从电路和除以240 v找出你需要多少安培断路器。

例如如果你有一个锅,最大功率2500 w你将除号2500 w到250年10.41 v,但你总是有圆形的更高的数量到16

2020 - 11 - 16 - t20:17:33 + 0

回答2020年11月16日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价