去问问商人

2022世界杯预选赛

新的照明装置。

嗨。

需要一点帮助和建议。

在我楼上的房间里有两盏顶灯。一个靠窗户,另一个靠内墙。两者都有不同的开关。我正在安装新的灯具,之前在房子的其他房间也做过这样的工作(没有问题)。
所以,当你走进房间时,我毫不费力地换了第一件衣服……活开关到棕色,自然到蓝色和接地线-在瓦戈连接器块(222-415)中有4个进一步的烫发寿命。经过测试,灯在开关上工作得很好。
现在,我搬到另一个天花板上,安装了一个新的灯配件,像以前一样连接,开关活到棕色,中性到蓝色,地对地,两个永久活到瓦戈连接器(222-412),这个灯不工作!!

我已经测试过烫发的生命有能量(只有1个)。

任何建议吗?我错过了什么?

* * * * * *更新
@ELX工程有限公司

从第一盏灯开始有4根电线,第二根有2根。但是再也没有了……你是在暗示整条电缆(活的,n的和地球的)消失了吗?比如阁楼??
对不起,我只能想到这个,你指的是这个吗?

来自MyBuilder电工的2个答案

最佳答案

听起来你把第一盏灯的电线放错地方了。应该有从第一个循环到第二个循环的馈送。
- - -
你应该有一根电缆馈光,带电到回路,中性到中性,接地到接地。

应该有另一根电缆连接到开关,带电进入回路,中性点(开关带电)在带电和接地上。

另一根电缆为下一束光提供回路,中性点和接地点。

第二盏灯应该是一样的,但可能没有电缆把电力输出到另一盏灯。

你可能有信号通过开关。

从你的描述中很难看出来。你可以拍一些照片,发布一个链接,或者联系当地的电工,他会在几分钟内把它安装好并运行起来。

- - -
我说的“错位”是指“位置不正确”。,而不是“暂时失去”。

2020 - 10 - 21 - t19:25:02 + 01:00

2020年10月21日回答

你需要在第二个红绿灯处辨别哪些导线是开关线路(通常称为活线)的。通过连续性测试,您可以识别出哪个导体从天花板上升到开关,哪个导体从灯开关返回。另一个0伏的棕色导体,当从天花板上断开时,可能是另一个灯的回路电源。一旦你确定了你的开关线导体遵循接线图这里。http://www.sparkyfacts.co.uk/Wiring-Diagrams-Simple-Lighting-Circuit.php。如果您不熟悉进行连续性测试或遵循接线图,我建议雇用电工为您分类。
希望这能有所帮助。

2020 - 10 - 28 - t07:40:02 + 0

2020年10月28日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别