你好,
寻求一点建议。
几个月前,我问了一个问题:我的锅炉经常需要加热。我刚搬到一个新的建筑,它是一个逻辑C30。
锅炉有一个恒定的热量需求,因此会经常燃烧,以保持内部锅炉温度在任何设定的温度。实际上,只有当我按下编程器上的CH按钮时,散热器才会加热——我能听到阀门打开的声音,显然,锅炉开始加热CH水。

我不是DIY专家,但我看了一下,定时器连接线仍然连接到锅炉控制面板上(手册上说会对CH有恒定的需求)。当我将其移除时,锅炉仍将加热HW,并最终能够进入备用状态(成功!),但当我随后在编程器上要求CH时,阀门再次打开,但锅炉不着火,甚至显示对CH的需求(失败)。

我注意到的是,从程序员到锅炉本身没有电线(除了230v电源)。电线只连着阀门。我本以为应该有从程序员到锅炉控制面板上的定时器输入连接器的接线(链接线在哪里?? ?)。
所以从本质上讲,我想问的是,程序员是否只控制CH阀,而不与锅炉有任何连接,除了恒定的230v。

来自MyBuilder供暖工程师的4个答案

最佳答案

拿起电话打给专业人士,安全总比后悔好。

2020 - 10 - 24 t11:40:03 + 01:00

2020年10月24日

我不太明白你为什么要为这个问题麻烦自己
当然,作为一个新的构建,它是由建设者/开发人员来处理
请联系他们解决问题

2020 - 11 - 16 - t15:55:03 + 0

回答2020年11月16日

听起来好像很匆忙。
在新建的房屋中,他们希望每天安装3或4个,而不是1或2个,这通常会导致错误和偷工减料。
联系上面提到的供暖工程师,或者联系房屋建筑商,如果他们还在支付维修费用的话。

2020 - 12 - 11 - t08:45:03 + 0

回答2020年12月11日

一旦电动阀门完全打开,发出的点火信号就会传到锅炉。

因此,计时器/编程器和任何房间状态都必须向阀门发送信号,然后它们将电机转到“开”位置,从而激活微动开关,通过橙色(通常!)电线发送信号来点燃锅炉并激活泵。但并不是所有的都适用于系统锅炉,因为它们在内部包含循环泵。也许最好是找一个合格的工程师来检查一下系统,仔细检查一下东西是否在它们应该在的地方。但接线错误并不罕见。

2020 - 11 - 14 - t16:15:03 + 0

2020年11月14日