问这种

转换——一般

暂停车库地板上(陡坡)

转换我们的车库,但有几个问题关于如何支持暂停楼. .

所以我有5 x2 C24托梁,考虑壁板用螺栓连接的车库(单个皮肤墙壁),然后使用龙骨衣架将其固定住

我想建立一个两个矮围墙支持托梁但因为斜率是陡峭的我不确定从哪里开始?

我想打下了基础,但必须要有6个步骤!

任何的建议深表感谢!

5个答案MyBuilder转换专家

最佳答案

使用6 x2和双,中心附近的地板上,如果你有木地板在众议院确保你把一些通风口继续下的空气流动的新地板,好吧

2020 - 10 - 26 t08:15:03 + 0

回答2020年10月26日

不知道为什么你没有铺设平坦的地板,而不是喷溅。需要回复的照片。对方所使用6 x 2通风口和你同样使用墙壁。你不要说有多宽了。也许两个墙。你也可以适应壁板在墙上,然后使用衣架。确保6 x 2是非常紧密的。祝你好运。

2020 - 10 - 27 t19:55:02 + 0

回答2020年10月27日

根据宽度的地板需要支持中心可以使用钢梁克服斜率

2020 - 11 - 16 - t17:00:03 + 0

回答2020年11月16日

错误的
构建卧铺墙(谷歌),适合dpc
床底板100 x 50然后搁栅10 x 50
使用处理过的木材
不需要提供通风,没有提供
通风需要新的悬浮地板

2020 - 11 - 22 - t16:15:02 + 0

回答2020年11月22日

你可以适合r s j下托梁的跨度(直角)。

2020 - 11 - 23 - t16:55:02 + 0

回答2020年11月23日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价