问问商人
2022世界杯预选赛
即使不跑步,淋浴也会随机绊倒
嗨,大约3个月前,我的淋浴器开始突然出故障。我把淋浴器换成了同样的装置,但它一直这样。我看着连接拉线开关的电线,注意到它一定是变热了,因为电线上的绝缘在最后半英寸处变得有点脆了。我换了开关,把电线剪了大约一英寸半。还是会不小心绊倒。我注意到,当我把铜线修剪回来时,它上面有黑色的迹象,但不能再修剪了。今天,当我拉下拉绳开关时,它卡住了,但大约五分钟后,淋浴器就停了。我重置行程运行淋浴没有问题。我换淋浴的时候也换了旅行。知道它为什么一直这样吗?
来自MyBuilder电工的7个回答
最佳答案
Sevenoaks•2020年10月16日成为会员•9工作,100%积极的反馈
可能有很多原因。某处电缆松动,电源输入电流过大。淋浴装置故障。电缆尺寸不正确。终止操作不当等等。一个合格的电工可以使用他们的测试仪表进行测试,并可以修复。
回答2020年11月13日
Chagford•2020年1月20日成为会员•76工作,100%积极的反馈
如果是你的RCD脱扣的话,听起来像是ne - e故障。
如果是MCB脱扣,我会说你可能安装了一个大功率淋浴器,而你的MCB等级不够大,即32 a OCPD服务于10千瓦的淋浴机组,再加上你的连接松动,我并不感到惊讶。
请电工来检修一下。
祝你好运,
卡尔。
回答2020年11月13日
你没有说线路是什么颜色,安装的时间有多长,或者你最近是否做过EICR或任何其他工作。
我能给的最好的建议是打电话给一个合格的电工,让他们为你确定原因,因为这可能是一系列的事情导致绊倒
回答2020年11月13日
是MCB还是RCD脱扣。如果是MCB,那可能是淋浴器被高估了。如果是RCD,可能是绝缘电阻问题。由于淋浴不开时它会绊倒,我怀疑这是电缆故障。你可以试着把淋浴隔离器关掉。如果它绊倒了,不太可能是淋浴的问题。
回答2020年11月13日
相关问题
- 单淋浴-热水只从小淋浴头流出,而不是大淋浴头
你好,我们的淋浴房安装了恒温淋浴导轨。淋浴扶手上有一个很大的淋浴头(是固定的…
- 站着淋浴时,淋浴盘不排水。
我的淋浴盘在洗澡时不会排水,但是只要我一走出淋浴,它就会立刻排水,我不知道…
- 套间有臭味,即使没有使用WHB或淋浴也有臭味
有一个烟囱和通风管道,但套间房间在使用WHB或淋浴时仍然很难闻,有时甚至没有…
- 浴缸里的冷水龙头开着时,只有热水才能淋浴
我们套间里的淋浴器一直工作得很好,一直是一个非常强大的淋浴器,直到几个月前它突然开始了……