问这种
防潮
防水膜和墙关系
我建立一个extenstion范围进入一座小山的课程6块砌筑。挡土墙是三皮外腔填充混凝土和网格。外层皮肤会停止略低于地面。我有一个防潮专家在他建议涂料与胶结浆积极的一面。然后滴膜的内部中间皮肤的专用管腔(同一腔绝缘。)
我与这个问题是这两个皮需要墙肯定关系,所以周围的膜必须固定——听起来反直觉。我跟建筑规则,他们说我必须使用墙关系,但外浆会满足防潮,连同一个管道,与任何水分运行kingspan以外的管道。
另一个选择是运行一个膜内部管道周围空间的边缘,tho这最终会降低房间的大小,我宁愿不做。
谁能澄清为什么DPS建议他所做的和他犯考虑到墙关系需要到位。谢谢。
3回答MyBuilder防潮专家
最佳答案
Feltham•2020年7月6日以来成员•3工作,67%积极的反馈
你好,
谢谢你的邀请。DPS建议这个,因为它是完全可能打下腔排水膜沿墙墙内腔利用酒泉市防水墙的关系。
这些部分墙关系是由friction-fit插头和一种特殊的尖头墙领带。
friction-fit插头必须打入10毫米孔预钻孔,通过腔泄水膜,成砖,修复膜,阻止或混凝土墙砌体表面和密封防止水进入的洞。
砖的尖头领带使它一个中央嵌孔位于头的密封塞。腔领带必须简单灌输到休息提供一个连接的一端和构建成一堵墙是其他连接构造形式。
标准关系之间的间距是2.5每平方分配关系。每45厘米的垂直(只有大约每隔22.5厘米边缘像windows)。每隔60厘米水平。
我希望你会发现这些信息很有用。
问候,
卢西恩
导演
Oktav项目有限公司
回答2021年1月1日
为什么要把它弄得这么复杂呢?
防水混凝土基础的外表面渲染完成外部地面150毫米以上。
如此简单!
2021年1月2日回答
相关问题
- 你真的不应该钻一个洞通过墙上的木构架房屋由于穿刺防水膜吗?
期间我一直建议对目前锅炉替代我得到报价工程师不应该钻一个洞……
- 防潮、洗澡和渲染完成4年前:现在裂缝和内侧壁黑模具。
你好,4年前的前主人1850年底阶地工作房子erradicate潮湿问题。现在4…
- 摇摇欲坠的墙壁和过度潮湿。上升的潮湿和高潮湿
你好,私下我租我的房子,已经过去4年了。问题是我们似乎在每个房间潮湿的墙…
- 实心砖墙湿膜
改造1820独立式别墅,看着最好的防水膜,使内部的墙壁。我正计划……