问这种
2022世界杯预选赛
如何适应融合从熔融刺激刺激?
我希望适合13融合刺激从一个正常的套接字在32环电源设备。
现在我的第一个问题是,我相信我已经读过你喜欢你可以尽可能多的熔融热刺从套接字这停止电缆被超载?
第二,当拟合其他FS的脱落前FS,将从供给,通过有线或从负载端设备吗?
我查询这个,因为如果他们被连接到前面的FS的供给最终的2.5毫米电缆插座第一FS是重载,因为他们是放射状线路?
(如:3 x 13 FS的连线径向从一个另一个从一个电源环套接字,都把大量的安培不同电器)
但是如果每个FS是连接到前面的FS的负载和第一个是关闭这将关闭休息?
谢谢,希望有人会建议!
从MyBuilder电工4答案
如果你需要安装一个融合从套接字点刺激。电缆从套接字中供应方面的保险丝刺激和其他电缆进入负荷端融合刺激将负载或其他的套接字。
这不是好的做法从保险丝安装很多熔热刺刺激。但是如果你想从保险丝安装保险丝刺激刺激。你样品sonnect紧缺供应侧电缆终端和负载侧电缆负荷端终端,但你必须非常小心的选择和使用你的保险丝大小或评级…
回答2021年1月6日
嗨阿什利,是的,你是正确的,你可以有多个热刺从环主要提供他们都融合在第一个融合到13刺激主要连接环。
你的第二个问题的答案如下。第一个刺激是连接到环主要供应终端,任何从第一个刺激美联储必须连接到负载端这确实意味着第一个刺激将隔离所有设备提供。
您可以使用一个unswitched融合刺激如果你担心它被意外关闭。这提供了融合保护没有隔离开关。
也是好习惯不要太多的高负荷设备连接到热刺,如果你把13靠近了一段时间之后导火索很可能不是打击但它仍然会产生大量的热量和风险燃烧的刺激和最差情况下火灾风险。换句话说不插入多个加热器、水壶、洗衣机等,任何一个加热元件吸引大量的电流。
第一次融合刺激连接到环在供应方面,外向电缆负荷端。所有其他热刺后可以连接传入和传出的电缆在供应方面(链)因为所有受第一个刺激的保险丝保护。只有其他的电器热刺需要其他刺激的负载端的连接。如果有疑问打电话给电工。
回答2021年1月7日
相关问题
- 我可以运行一个融合促进了非融合刺激下运行内阁灯?2.5毫米开支的刺激连接。保罗欢呼
- 门口的照明,可以利用一个提要从一个3融合促使屋内跑400 w灯吗?
你能利用一个提要从一个3融合促使屋内跑400 w灯吗?在我的印象中,所有照明电路……
- 我需要融合刺激或者是一个插头,保险丝好吗?
你好,我刚买了nuaire PIV系统(荣耀粉丝)去阁楼和它说它应该连接到交换融合……
- 取代双保险开关插座,插座
我们正在改变我们的电视,因此我要装修,现在是最理想的时间改变这墙……