问这种
2022世界杯预选赛
Eicr报告一个c2和两个c3
收到了EICR报告我的公寓。它认为,“不令人满意。这个安装不符合最新标准按18日版的bs - 7671专业布线监管”。第6部分列出一个C2(“补充债券中没有浴室和浴室光电路需要RCD保护”)和两个C3与恢复的建议。他也提到了在第3部分中,估计电气安装是20岁(我不知道这是多大)。
现在构造函数引用我来代替整个交换机通过证书。我只是想知道如果我没有更换交换机可以得到证书。谢谢。
(更新)谢谢你的回复。报告有两个C3 (5.11 a和d)和一个C2 (8.4)。它也有6“老林”部分中10,这“老林”有关系吗?
在第8部分“供应特点和接地安排”
供应保护装置
(BS Non-varifiable (EN)
额定电流(LIM)
在第8部分上述物质或价值更换交换机吗?
将下一个检查是满意的如果我问另一个电工来修理C2吗?
(2日更新)有一个断路器的储藏室电工没有注意到!我刚注意到它。
从MyBuilder电工3答案
最佳答案
塔姆沃思•2020年6月8日以来的成员•25工作,100%积极的反馈
视情况而定。如果消费者单位部分仍然可用,你可以添加30 ma RCD保护,而不更改它。坚持一个新的消费者单位是不对的因为它不符合18日版。除非有损坏的迹象,过热或者电弧作用不需要改变它。如果它太老了,不再是你可能没有别的选择。你不一定要用他做补救工作可以得到另一个电工。
编辑:也不确定你的意思关于C1在8.4。其不正确的编码,如果仅仅因为他不能告诉什么断路器。完全正常的事件,因为它不允许把它。不是一个代码。LIM是限制的缩写。通常它不值得任何进一步的行动。
回答2021年2月14日
斯托克城在特伦特•2018年4月30日以来的成员•77年工作,100%积极的反馈
我们开展很多房东EICRs和我们将代码完全相同的方式作为这个工程师,你说没有任何红旗对于我们来说,在一天结束的时候工程师执行报告给了一个代码基于他们的发现和报告他们的签名,他们没有让它满意的继续使用,以确保它是安全的。它基本上是一个非常贴切的电气安装,你不会质疑它如果秃的车库没有你的汽车轮胎,这在现实中没有什么不同。
我们建议补充焊接和电路在一个银行分理处,如果可以找到一个适当的改造银行分理处,如果它是不可能的,我们建议消费者单位变化,在一天结束的时候房东是你的责任,以确保租户生活在一个尽可能安全的属性,就像你期望他们每个月付租金。
的限制是很好,它实际上只是一个限制器,可能由于年龄。我们遇到一个巨大的范围的图样,有时不得不lim他们。
回答2021年2月14日
相关问题
- EICR报告——这些是明智的吗?
- - -更新3 - - - - - -这是血腥很难让他给我证书。显然这个家伙借助电…
- 帮助,只是收到EICR报告
(编辑更多信息)我有一个电工来进行EICR属性我们希望购买- 2…
- EICR报告——RCD保护浴室照明
我最近有一个EICR检验在我2床上进行平面和工程师给了我一个C2代码和“不满意”的报告…
- EICR报告和代码的帮助
刚刚EICR完成前两天租房,与一些已经回来不满意C3但几C2。…