问这种

2022世界杯预选赛

安装所有电炉炊具32 amp(而不是40)

我想安装一个电灶炊具(90或100厘米大小)。但在查找制造商安装细节他们都推荐40到45 amp硬有线连接。厨房只有32 amp硬有线连接,(im低收入和我的房东不会升级)插座开关的线也延长了2米,因为我希望我的炊具在房间的另一边(我付几年前一个电工). .我的问题是…如果锅连接,我不使用烤箱和滚铣刀,现有连接的工作吗?. .只是旅行如果过载,或可能是一个安全风险?. .某种安全切断可能线也许?我知道答案是升级连接,但是我可能不能承受。 much appreciate any advice, thank you

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

你好,托托

锅上的45 Amp指示将最大的需求。所有炊具可以应用多样性是因为他们还没有完全驱动他们所有的时间。应用多样性你画将接近25你32名盾牌就足够了假设所有接线是正确的大小。

2021 - 02年- 20 - t12:20:03 + 0

回答2021年2月20日

约翰·沃德解释了炊具多样性计算/方程很好。32放大器电路是充分烹饪在家里。假设正确的电缆横截面积。

2021 - 03 - 13 - t17:00:03 + 0

回答2021年3月13日

我同意NHX电气答案,以下链接由约翰·沃德解释得很好。也注意如果你当前的炊具隔离开关包含一个单独的套接字约翰解释了它在他的视频。

https://m.youtube.com/watch?v=QQduU8RkjD8

2021 - 02年- 20 - t16:25:03 + 0

回答2021年2月20日


安装实际上相当多,所有的信息建议他们之间安装在45 amp分钟50安培10毫米电路但他们实际上大多只需要6毫米32 amp。如果提供和交付直接从他们不会连接气,除非他们看到45/50amp电路状态是必需的,否则别担心! !

顺便说一句,从过载跳闸断路器是一个巨大的安全风险和安全电路切断你询问lol .....

2021 - 02 - 27 - t09:20:02 + 0

回答2021年2月27日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价