问这种

窗户

大差距窗框和新过梁

我住在维多利亚时代的房子已不可或缺的车库下面坐在楼上的房间之一。在这个过程中我的车库转换为可用的房间。到目前为止,我有一个建筑公司在删除旧的车库门和支持木过梁。这已经被替换为一个新的钢铁过梁和upvc门/窗下面的组合。然而,我坚持建筑工人停止工作时,我注意到有一个巨大的差距(约。60毫米)之间的顶部框架和新的过梁。建造者的解释是,他们订购了最大的upvc门(2200毫米),将空置的空间填充金属盒。这是可接受的吗?我再三问他们为什么他们不选择安装新的过梁砖低于原来的木制过梁被移除。迄今为止,他们避免回答这个问题。 In addition to this, the new brickwork beneath the new window and foot of door has been built directly upon the tarmac entrance with no footings dug out. Is this acceptable? Thanks in advance to any advise that can be offered.

5个答案MyBuilder &门窗装配工

最佳答案

没有我不会感到满意,当合适的门有时由于各种原因门测量短但我们使用他们所谓的添加这是高度再生障碍性门有各种厚度15毫米至100毫米就成为门的一部分

2021 - 02年- 23 - t11:56:03 + 0

回答2021年2月23日

嗨立足点应该是挖和钢筋混凝土过梁应该降低门的高度。我想知道门是我门的高度在标准尺寸。

2021 - 02年- 23 - t11:56:21 + 0

回答2021年2月23日

听起来(不能真的说图片),过梁是高。我真的不明白你意思砖的工作是在一个窗口,是适合如果是我认为需要某种类型的基础应采取实际的地板上,绑到原始的基础一砖一瓦(同样很难说没有看到)相反的门可以提高门的高度大约一块砖高度这也可能充当防水层停机坪基地而不是适合大门再次和我压力实际上很难回答看到但是我希望这可以帮助

2021 - 02年- 23 - t11:57:09 + 0

回答2021年2月23日

不,做建筑工人的工作,如果他们犯一个错误会继续. .你可以得到门高达2250毫米高没有超大的不需要添加的。太厚的增加意味着你可能拿不到门的顶端固定在过梁所以小心. .焦油的砖砌上意味着在热天有砖块的重量可能下沉或移动一个小. .不,我不会快乐....

2021 - 02 - 25 - t13:35:33 + 0

回答2021年2月25日

我需要看到门口。给你我最好的答案但是插件是好的,但如果它看起来太重就像一块顶部的框架。我想我可能把插件的顶部和底部两个最好的工作然后修剪,添加泡沫固定器后给一个好的固体固定顶部和底部。

2021 - 02 - 24 - t17:15:03 + 0

回答2021年2月24日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别