问这种

中央供暖系统

散热器没有用于工作

锅炉系统取代了结合锅炉和我的一个散热器非常热在顶部和底部温暖,能是什么这个问题。

由于P。绿色的答案。
我想添加更多的细节。
锅炉的安装:
系统过滤器
磁规模减速器(锅炉)
供热系统抑制剂
供热系统清洁
伍斯特Greenstar无钥匙填充链接
伍斯特100毫米伸缩水平烟道工具包(350 - 570毫米)
煤气管每米

昨天,水管工回来检查散热器。
他试图流血散热器但没有空气的rad
他流血2楼上rad
他关掉所有的拉德,除了客厅rad。
客厅rad开始变得有点热,但仍然没有。
几分钟后水管工把拉德回来
我理解他不知道该做些什么但在他离开之前,他注意到管底部很冷以及rad的左下角。
他做的最后一件事就是调整锅炉的压力。

我想,他不知道为什么2管道(流和回报)在rad的同一侧,一个顶部和底部的rad。

他试图乱动阀门底部的rad但它不会移动,这是静态的,他说应该是上面的阀。
他从来没有见过这样的。

两个小时后builder离开了rad是最差的。
已经完全冷一半的rad和滚烫的底部一半的rad。

我相信水管工不知道他能做什么。
有什么可以做的吗?
谢谢

2回答MyBuilder供暖工程师

最佳答案

流血的散热器空气。
调整锁的盾牌和和(平衡流)
检查锅炉的压力表。1.5酒吧是正常的。低压可以影响散热器性能。

如果以上都不是它对你可能更多的技术和可能需要阀门更换或维修,电力系统冲洗……等等……

2021 - 03 - 05 - t11:45:46 + 0

回答2021年3月5日

如果你让热单管和什么是最有可能的回水管阻塞。这可能是一个常见的acurance特别是微内径管道。你可以试试权力冲洗但不保证清晰。在大多数情况下,它将需要管道。如果是15毫米管道工程,那么它可能加成后更多的调查。希望这有助于

2021 - 03 - 30 - t15:50:05 + 01:00

回答2021年3月30日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题