问这种
气体工作
Ecv导致锅炉的错吗?工程师说,米有缺陷,公司说它不是
*应该读“天然气公司说它不是”! !
有一个代码10断层Unica 28 e锅炉。工程师到达,告诉我这是米的错没有气体穿过它,因此供应商来解决的问题。叫供应商说没有错计。他们告诉我这可能是ECV和胡志明市但是他们不会发送任何检查。胡志明市不回答电话。ECV在关闭位置(即面临着3点)的工程师。这是问题吗?
disco_80
2021 - 03 - 11 - t18:09:13 + 0
2答案从MyBuilder天然气工程师
最佳答案
142915年
2021 - 03 - 11 - t22:05:04 + 0
喜欢通过海报的问题
ECV被封闭在计会导致锅炉点火故障码出现
我已经关闭ECV之前和他们已经生锈了,解除杠杆机制刚刚留级,这意味着它需要更换
这将是一个胡志明市的问题就像接触的仪表问题,他们会采取绝对年龄出来目前由于covid和被普遍不足
我会打开ECV然而(提供其不会立即被关闭的危险原因),允许气体流过,然后重置锅炉,它应该是好的,如果工程师关闭任何理由水平然后联系问他可能只是忘了打开它
回答2021年3月11日
就像
5
相关问题
- 新锅炉安装基准系统TF3得脸都红了
你好谢谢你的回答可能需要刷新的锅炉。我的观点是,我意识到压力下降是由于泄漏....
- 巴喜锅炉的建议
我的儿子刚刚开始购买他的第一个房子,接管了房地产几周前。它有一个巴喜结合105他……
- 工程师试图解决锅炉,但仍然没有固定和剩下£350法案,我需要支付吗?
我有我的想法是一个著名的水管工修理我的锅炉和水箱,锅炉火只会有时,…
- 锅炉失去压力:没有锅炉故障,没有泄漏。这是一个谜!
准备好一个谜吗? !我们的组合锅炉已经失去压力好几个月了。每10天,稳步增长了…