问这种

气体工作

Ecv导致锅炉的错吗?工程师说,米有缺陷,公司说它不是

*应该读“天然气公司说它不是”! !
有一个代码10断层Unica 28 e锅炉。工程师到达,告诉我这是米的错没有气体穿过它,因此供应商来解决的问题。叫供应商说没有错计。他们告诉我这可能是ECV和胡志明市但是他们不会发送任何检查。胡志明市不回答电话。ECV在关闭位置(即面临着3点)的工程师。这是问题吗?

2答案从MyBuilder天然气工程师

最佳答案

ECV被封闭在计会导致锅炉点火故障码出现

我已经关闭ECV之前和他们已经生锈了,解除杠杆机制刚刚留级,这意味着它需要更换

这将是一个胡志明市的问题就像接触的仪表问题,他们会采取绝对年龄出来目前由于covid和被普遍不足

我会打开ECV然而(提供其不会立即被关闭的危险原因),允许气体流过,然后重置锅炉,它应该是好的,如果工程师关闭任何理由水平然后联系问他可能只是忘了打开它

2021 - 03 - 11 - t22:05:04 + 0

回答2021年3月11日

嗨,如果它是一个ECV问题那么有节奏的需要呼吁这个数字——0800 389 8000或-0800 111 999紧急号码

但是如果没有气体穿过米那么它的一个供应商的问题,他们需要有人去查看给你的,如果它不是ECV

2021 - 03 - 11 - t20:05:02 + 0

回答2021年3月11日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别