问这种
管道
低水压力
我更换浴混合器水龙头,泄漏,老式的类型。热的和冷的水压力低,一段时间后,跟他们发给我一个新的供应商,但不可能都完全相同错误的水龙头,水很快就不连接时,连接的运球,
在想阀门只有一小把,以前的水龙头了饥荒预警系统,它有一个坦克在阁楼。请需要帮助——可能是什么问题?我怎么能
修复它吗?
水龙头是由铜管道
混合水龙头和淋浴
谢谢你!
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
拉夫堡•3 2020年1月以来成员•45工作,93%积极的反馈
听起来你需要低压额定水龙头,因为你有坦克在阁楼。开发你需要的类型将混合水的槽。如果你去一个水管工的商人和解释你的问题,他们将知道卖给你。
回答2021年3月22日
格洛斯特郡•2 2021年2月以来的成员•2工作,100%积极的反馈
虽然大多数新房屋在建造与热水和冷水的自来水压力,大量的房屋超过15岁的操作与不平等的水压力。一个不平等的水压力系统是一个冷水压力(500 kpa),远高于热水压力(低至35 kpa)。这将引起混合的问题,特别是在淋浴。
最简单的方法来确定你有不平等的压力在家里是看热水器。如果它说“低压”,那么你很可能会有不平等的水压力在家里。另一种方法是把混合器上完整的冷和比较水的流量和水流的速度,当你把它完整的热的位置。如果有区别的话,那么你会有不平等的水压力。
tapware适用于不平等的压力时,它常被描述为一个“压力”混合器,因为小安装调整由你的水管工,混合器可用于电源或不平等的压力系统。
到目前为止最有效的解决方案的混合问题不平等的水压系统,是利用文丘里阀在淋浴水混合器。文丘里阀使用喷气作用的力量在推动高压冷水时创建一个文丘里阀。喷射的效果然后通过热水将以更快的速度,更满意的淋浴体验。
另一个解决方案的不平等的压力限制器阀门的使用减少冷水给的压力更冷热之间的水压力。
至关重要的是,你了解什么样的水压力你tapware之前购买。使用tapware为电源设计压力不平等的压力系统与你的选择,会让你失望,因为他们不会执行令人满意。
回答2021年3月20日
Frinton-On-Sea•2021年3月22日以来的成员•还没有反馈
相关问题
- 我有一个主要meadway热水器。我所有的水龙头热水压力太低点燃我的热水器? ? ? ?
- 低水压力(尤其是在厨房的热水)
我有一个整体浴室安装(卫生间,水槽,浴和淋浴)现在看起来不错但水压力是可怕的!我已经……
- 间歇性低/无压力,厨房的水龙头和洗衣机只有在钻孔系统
我们有一个钻孔系统,与我们的邻居共享。邻居们说他们的水供应是好的,和水压力……
- 低水压导致水从热到冷吗?
我们有一个新的结合锅炉安装时搬到我们的新家,因为他们以前的主人已经离开了。我们必须运行……