问这种
2022世界杯预选赛
楼下的插座坏了
楼下的插座被绊倒了,把所有插头都关了,还在绊倒
来自MyBuilder电工的6个答案
最佳答案
听起来像是某处有湿气进入,可能不是插座电路有问题?
你所在的地方是否一直在下雨,或者你是否有户外插座,或花园棚子或车库等的电源供应?很可能是水/湿气进入了开关、插座或潮湿影响了电缆,RCD在检测到中性点对地故障时跳闸。同样,如果电饭煲元件爆炸,RCD可以像这样绊倒。所以如果你有一个电饭煲,这是需要考虑/检查的吗?
为了解决/跟踪这个故障,您确实需要一些测试设备,RCD测试仪和接地漏电钳表和/或绝缘电阻测试仪。这样就可以依次测试RCD上的电路,从而缩小故障来源。
因此,你可能需要叫一个注册电工为你做测试。一个注册过NICEIC的人是你最好的选择,但ELECSA或NAPIT的人也可以。
当雇佣某人时,一定要检查并询问他们的P部分计划身份证。如果他们不能给你看,那么再考虑一下,打电话给其他可以的人,因为牛仔们会用各种各样的借口把你赶走。
忽略这个错误是不可取的,因为它可能会在某个时候再次发生。
希望这对你有帮助,如果有用,请点赞。
2012年7月8日回答
楼下的插座电路rcd有保护吗?如果是,是rcd脱扣还是mcb(“保险丝”)单独脱扣?
首先,你应该把插座上所有的插头都拔掉,而不仅仅是把插头关掉。如果有开关熔断距,操作距到关闭位置。
现在我们可以确定电路没有任何负载。
其次,
如果根本没有RCD保护,即使在断开所有插头后MCB仍然跳闸,这意味着“线路有故障,需要电工检查电路。”
如果你有一个RCD保护,你应该操作RCD和所有受RCD保护的MCBS,到关闭位置。(因为故障可能在与楼下插座电路不同的电路中)。
把rcd重新打开,它应该不会跳闸。现在开始把微型断路器打开,一次一个。rcd不能跳闸,mcb也不能跳闸。
如果RCD确实跳闸,离开你操作的最后一个电路,把一切恢复正常。
那就意味着我们已经找到了有问题的电路。
如果它是一个插座电路,断开任何负载从它或如果它是一个照明开关所有的灯关闭。
现在把mcb放回去,它应该不会跳闸或导致rcd跳闸。
(相反,是线路有问题,你需要电工来检查电路。)
断开疑似故障电路的所有连接后,试着把所有连接重新接上,就像你之前对mcb所做的那样。
在这样做时,如果MCB或RCD跳闸,请拆卸连接到电路的最后一个电器或灯,因为这是故障的原因。现在一切工作正常了。如果没有,就必须由电工来接手。
致以最亲切的问候
巴拉克
2012年7月8日回答
Pawlett•2009年2月8日起为会员•6工作,100%积极的反馈
插座可能进水或受潮。它是否绊倒了RCD(带有测试按钮的那个)或单个电路MCB?你可能需要叫一个电工来定位故障,有时MCB的内部故障也是如此。
2012年7月8日回答
如果你说你已经关闭了电路中的所有插座,它仍然在跳闸。那么这可能是由于一个故障的RCD或潜在的接地漏在电路或插座导致RCD跳闸,你需要得到有问题的电路测试和检查,以找出故障的路由原因。希望这有助于
2012年7月8日回答
如果你从插座上取下了所有的插头,包括熔断器,它仍然会绊倒,那么你需要叫电工来检查一下。(你最近有没有在墙上挂什么东西?)
2012年7月8日回答
阿克林顿•2010年12月16日成为会员•45工作,100%积极的反馈
相关问题
- 粉刷时可以在楼梯和地板上铺上粘绒覆盖物
我在找一种可以涂在楼梯和地板上的粘绒布,我在改造的时候见过。
- 为什么我在楼上铺的是舌槽地板,在楼下却没有
我有一辆20世纪30年代的半挂车,楼上的地板都是舌形和槽形的,但楼下的地板不是舌形和槽形的……
- 为什么我在楼上铺的是舌槽地板,在楼下却没有
我有一辆20世纪30年代的半挂车,一楼的地板是舌槽型的,但楼下的地板不是舌槽型的。是正常的…
- 厨房插座坏了,插不上了。(RCD不允许他们这么做)
昨天整个楼下的电都断了(Wifi没开的时候才意识到),我知道问题出在……