8.5千瓦淋浴在现有6毫米安装

我得到一个新的浴室,将取代现有的8.5千瓦淋浴和一个新的相同的权力。

浴室钳工犹豫使用现有6毫升电缆(40名盾牌和分裂董事会RCD保护)。

他想把在10毫升电缆,直到他是圆的,我们没有看到一个简单的路线不会让很多混乱。现在,他暗示混合器淋浴。

电缆运行很长时间,也许15米,并经过阁楼绝缘过去几米。

我很幸运,我没有问题了吗?或者我应该与现有的电缆吗?

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

你是幸运的!作为一个标准我使用一个规模以上功率,即8.5千瓦是10平方毫米。

各种电压降计算器显示你需要10平方毫米超过15米,特别是当它穿过一个未指明的绝缘。

2021 - 03 - 26 t12:50:02 + 0

回答2021年3月26日

8.5千瓦将36.956安培左右如果你考虑到多样性@80%欧姆定律总你的好小伙子。
是的10毫米是最好的但为什么这个现有的电路和MCB旅行现在如果还没有以前做的吗? ?
不要责怪浴室钳工的谨慎,因为他不是一个充满活力的同时我不得不同意他的观点,混合器是一个更好的主意比电动淋浴如果它是可能的,因为放松的温度控制,特别是电淋浴的水压力无法与混合机!

2021 - 03 - 28 - t08:15:04 + 01:00

回答2021年3月28日

我同意柳电服务
409页BS7671显示6毫米电缆是足够的47个安培如果“剪直接”。如果覆盖的保温不超过100毫米,34安培。超过100毫米那么它下降到27安培。如果是这样的话,那么升级到10毫米
无论你决定什么,它必须RCD保护

2021 - 04 - 09 - t16:10:05 + 01:00

回答9日4月2021年

第四只安装了一个新的淋浴,因为旧的(8.5 kw)是连接与一个32名盾牌6毫米,2年来的保险丝吹消费单位。直到保险丝持有人向董事会中融化。故事的寓意是使用任何大于7 kW 10毫米,16毫米10 - 10.5千瓦,标准的做法。

2021 - 04 - 01 - t18:10:02 + 01:00

回答2021年4月1日