问这种
2022世界杯预选赛
8.5千瓦淋浴在现有6毫米安装
我得到一个新的浴室,将取代现有的8.5千瓦淋浴和一个新的相同的权力。
浴室钳工犹豫使用现有6毫升电缆(40名盾牌和分裂董事会RCD保护)。
他想把在10毫升电缆,直到他是圆的,我们没有看到一个简单的路线不会让很多混乱。现在,他暗示混合器淋浴。
电缆运行很长时间,也许15米,并经过阁楼绝缘过去几米。
我很幸运,我没有问题了吗?或者我应该与现有的电缆吗?
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
校规•2021年3月11日以来的成员•13工作,100%积极的反馈
你是幸运的!作为一个标准我使用一个规模以上功率,即8.5千瓦是10平方毫米。
各种电压降计算器显示你需要10平方毫米超过15米,特别是当它穿过一个未指明的绝缘。
回答2021年3月26日
Shoreham-By-Sea•自2021年1月15日•1工作,100%积极的反馈
8.5千瓦将36.956安培左右如果你考虑到多样性@80%欧姆定律总你的好小伙子。
是的10毫米是最好的但为什么这个现有的电路和MCB旅行现在如果还没有以前做的吗? ?
不要责怪浴室钳工的谨慎,因为他不是一个充满活力的同时我不得不同意他的观点,混合器是一个更好的主意比电动淋浴如果它是可能的,因为放松的温度控制,特别是电淋浴的水压力无法与混合机!
回答2021年3月28日
我同意柳电服务
409页BS7671显示6毫米电缆是足够的47个安培如果“剪直接”。如果覆盖的保温不超过100毫米,34安培。超过100毫米那么它下降到27安培。如果是这样的话,那么升级到10毫米
无论你决定什么,它必须RCD保护
回答9日4月2021年
相关问题
- 8.5千瓦淋浴在6毫米电缆
我可以运行一个8.5千瓦淋浴在6毫米电缆和40 ?我刚刚把10的RCD消费单位,我把我的淋浴…
- 6毫米电缆8.5千瓦淋浴
嗨,我已经生龙活虎的在6毫米电缆烧坏的连接到一个8.5千瓦淋浴10-15meters之间的距离……
- 新淋浴6毫米电缆
我们需要更换电淋浴仅仅因为它是位老继续(电源键不工作,我已经……
- 电工提供的意见来适应一个新的消费者单位?
我刚才吃了个电工访问我的财产在一些担忧的淋浴旅行断路器的戒指。这是一个…