Rcd在烟雾报警器更换后立即旅行,即使我断开它们?
我有两个有线烟雾报警器需要更换,所以我买了两个新的来更换。当我把两个旧的掉在地上时,我注意到它们似乎连错了线(照片如下)。
2个烟雾报警器与3芯接地连接在一起,第一个报警器连接到照明电路的带电和中性。
我把旧的烟雾报警器换成了新的,并把它们连接到旧的线路上(不正确)。这立即触发了RCD。所以这次我按照说明正确地安装了新的烟雾报警器,但它们还是立刻就失灵了。
我断开了两个烟雾报警器,看看警报是否有问题,但RCD仍然立即跳闸(让我认为是电缆有问题?)
我用万用表检查了通电和空电、通电和信号、空电和信号之间的连续性……没有连续性。
我注意到3芯电缆中的地线连接到为警报供电的2芯和地线(照明电路)中的地线,我检查了地线的连续性,它确实与黑色/蓝色中性线有连续性…(看完之后我觉得这很正常?)
我现在没有选择了,不知道还能检查什么?目前,没有烟雾报警器连接,RCD仍然立即跳闸。烟雾报警器和楼下的扩展灯共用一个RCD。任何建议/修复将非常感谢!
让我困惑的两件事是:1,为什么旧报警器一开始就接线错误?第二,既然没有连接警报器,为什么RCD还在跳闸?
来自MyBuilder电工的4个答案
最佳答案
邓斯泰•2017年10月17日会员•11工作,100%积极的反馈
Shoreham-By-Sea•2021年1月15日成为会员•1工作,100%积极的反馈
你不应该在任何电缆上有任何连续性。RCD被设计成当接地和中性点之间不平衡时跳闸。
在整个电路测试连续性和绝缘电阻时,将电缆的所有相反端断开,这将发现你的错误。
如果RCD在你玩线路之前保持,我会说这可能是你做过的事情!
回答2021年3月28日