提供一个合适的地球一个属性
根据两个单独的电工我租的房子没有其EICR因为没有地球进入房子。现有的(和旧-我的房子建于1860年)的接地棒已经断开连接。我在等待区域电力公司提供一个地球。他们联系我的房子地球水和煤气管债券作为一个临时的“修复”。他们说我可以问他们适合中外(这并不总是可能的根据)。我的电工不会做这项工作,因为他们说的电动车属于区域电力公司。与此同时我还没有法律规定EICR和区域电力公司似乎并不急于解决它。
你能帮我理解正在发生的事情,我应该/可以做什么。非常感谢
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
使用天然气和水作为临时“修复”?!
据我知道你不能这样做,因为它是违法的年前。我不会考虑这样做。如果你有一个接地棒最初,他们为什么不安装一个安全问题等?DNO的你可能会发现,他们不会安装一个中外供应商的接地方法从来没有在第一时间如果DNO不能或不安装一个中外,你就必须有一个TT系统接地。DNO不负责提供一个地球如果从来没有人在最初的地方。
回答2021年4月1日
塔姆沃思•2020年6月8日以来的成员•26工作,100%积极的反馈
执事是正确的。DNO却并没有义务提供一个主要的地球如果他们不放在第一位。电工可以安装接地棒。TT地球是可以接受的但需要仔细考虑电路接地故障回路阻抗不是很好。他们不似乎表达了你一个地球是多么的重要,是多么危险的一个属性没有地球。它必须TT接地作为应急措施作为整个安装是没有一个高风险。两个电工没有你在这一点上。
回答2021年4月1日
DNO没有义务提供一个地球。我将指导电工安装一个接地棒一起RCD保护TT系统。
回答19日4月2021年