我的立式暖气片已经有一段时间滴水声了,在过去的8天里,滴水声变得更糟了。现在加热时,噪音是恒定的,每5/6秒滴一次。我把我房子里所有的散热器都放血了,包括垂直散热器,它发出滴水的声音,垂直散热器里没有空气。它没有漏水,而且暖气片到处都是热的。我不明白为什么暖气片里会有滴水的声音,我都要疯了。供暖开始后,锅炉水压也开始下降。希望有人能帮忙!

来自MyBuilder Plumbers的3个答案

最佳答案

假设你没有失去系统中的水压,我唯一能提出的建议是,你听到的噪音是与管道膨胀有关,有时听起来像持续的滴答声或滴水声,因为管道靠近某物,在加热时膨胀,摩擦地板或其他材料。根据您的编辑,如果锅炉压力正在下降,并且没有从减压阀管道中流出水的迹象(可以通过从锅炉所在的外部墙壁出口的15mm管道来识别),那么你的系统就有泄漏了,很可能你听到的声音是从更远的管道传输过来的,所以怀疑是在通往散热器的管道上有泄漏,这取决于管道的运行位置(在地板下或表面下),这是一个追踪管道去向并找到泄漏的情况…如果是楼上的散热器,下面的天花板可能会有损坏的迹象,这将告诉你泄漏的地方....首先检查减压阀,尽管许多人认为系统中有泄漏,但通常情况下是PRV放水。

2021 - 04 - 08 - t18:05:13 + 01:00

2021年4月8日回答

通过关闭散热器阀门,简单地将散热器与系统隔离。如果噪音停止了,我们知道这是与散热器有关。是否散热器水平,如果不是,虽然散热器变热,一些空气可能仍然会留下,这将导致滴水的噪音。如果散热器是平的,我仍然认为空气是问题。试着在另一端放一个放血阀,这可能是不可能的,取决于设计。或者你可以关掉所有其他的散热器,除了你正在工作的那个,看看水泵是否能排出那一小袋空气。如果失败,将其发回。至于压力下降,有一个泄漏检查pjpework和散热器阀门,当加热是冷的,还有从外部出口的压力释放阀管道,当然检查锅炉,希望这有帮助

2021 - 04 - 25 - t16:25:02 + 01:00

2021年4月25日回答

简单的空气在散热器周围循环系统不断放血散热器,我相信这将停止噪音空气可以在散热器周围循环,听起来像滴水

2021 - 04 - 28 - t18:15:03 + 01:00

2021年4月28日回答