问这种
烟囱和壁炉
重新连接烧柴的火炉烟囱refurb后烟道
你好,
我们最近有烟囱完全翻新与雨水进入试图消除问题。
这涉及重新渲染,闪烁和皇冠和取代旧锅(这是坏的
条件和太短,似乎以前,额外的砂浆周围已经建立但效果
只有最低限度从烟囱中伸出,他们本身)。
我们有一个烧木头的火炉的栈(几年前安装)和屋顶工必须断开
(柔性钢)烟道衬块替换相应的锅,把pot-hangar蒙头斗篷。如果你看
在新锅,里面的断开连接的烟道班轮是可见的。他们提及了这开始前
让我们知道我们需要找个人重新连接之前我们可以再次使用炉子。也许是天真的,
我们认为这将是一个简单和廉价的工作适当的有资格的人员。
我已经联系了原炉安装和其他一些当地企业——他们所有的人都告诉我们
别无选择,只能更换整个烟道衬块的花费约£1500(这是一个三层堆栈)。
这似乎是坦率地说我可笑,因为它似乎需要重新连接新的pot-hangar蒙头斗篷,
也许稍微长自烟道底部管衬现在可能太短了几英寸。似乎这个问题
主要是,没有公司愿意签字了,因为他们还没有看到烟道衬块的状态(和原公司安装它不愿意让步)。
我的选择是什么?
*将会发生什么如果我没有离开断开连接烟道在其当前状态坐在下面
并使用燃烧器(我假设这可能是危险的所以不打算这么做,但对什么感兴趣
实际的问题)。
*如果我连接一个新的pot-hangar蒙头斗篷自己如果我可以找到一个足够长的管道到达now-slightly-short下面衬垫。
从我所看到的,当然,这很容易做到,但它还没有被正确地签署了。有实际
任何真正的危险对我这么做?
谢谢!
4的答案从MyBuilder烟囱和壁炉专家
最佳答案
它可以是危险的,如果没有连接正确,因为它必须是安全的两端。它听起来有点极端,你最初安装公司要一个荒谬的重新安装。他们所要做的就是把一块长玻璃管的班轮附着在锅挂通风帽然后重新校验炉和班轮。要花几百英镑,你必须在屋顶和重新校验。告诉他们这是他们所要做的
回答17日4月2021年
取决于使用的连接类型烟道底部,即马适配器,可以增加玻璃管长度推,然后重新连接新的蒙头斗篷。
如果使用大礼帽适配器注册那也可以取出和家里打电话闲聊马英九的适配器。
问题,除非原安装程序将改装没有其他安装程序可能会注册一个新的设置,除非新烟道衬块安装。
回答17日4月2021年
相关问题
- 开放我的木材燃烧炉烟囱
我最近搬到一个3床半独立的外部烟囱乳房。烟囱以来一直关闭的房子……
- 只是一个木材燃烧炉,需要建议如何密封开启和烟囱
只删除一个铸铁烧柴的火炉。需要专家建议下一步做什么封锁烟道和如何处理…
- 木材燃烧炉
我有一个木材燃烧炉,需要删除。烟道将需要密封和烟囱封顶了。谁应该……
- 我们需要重建我们的烟囱乳房吗?
我们的烟囱乳房已经重建与煤渣砌块在前面。有一个气体火灾(不工作),我们拿出…