你好,
我处于困境,将非常感谢帮助,我生活在一个新(2009)持平。最近提供的热水和暖气安装伍斯特Greenstar结合锅炉。
不幸的是,我一直有压力下降与当前锅炉和前面的锅炉在一周张成的空间。我将补充锅炉约1 - 1.5酒吧,它最终会下降到低于.5bar,这将导致它关闭。
暖气是分域地板下系统——没有散热器的财产,所以我不能直观地证实有任何泄漏。泄漏检测公司告诉我,“泄漏慢我们无法找到它”,只是留意它。我经常检查下面直接与我的邻居,他们没有任何入口,他们可以告诉。我的水管工证实了锅炉在良好的工作秩序。
现在这是一个问题在很长一段时间,尤其糟糕的冬天当我最终会醒来很冷,只消几个小时再充填后加热循环,更不用说能够依靠防霜当掉了。接下来我能做什么?我黔驴技穷了!
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
好的如果你体验下降,没有供暖系统泄漏的迹象,然后系统放弃一个可能的方法是通过泄压管。减压管通常是放电管外。有湿的迹象在墙上的管道或排放在哪里?
系统可能会下降,另一个方法是,在一夜之间当你的系统很冷,泄漏往往更关注当下。
回答2021年6月15日
如果你的锅炉膨胀水箱减压安全阀可以锅炉是新的然后最后检查我将密封系统和隔离阀门在锅炉的加热电路24小时。如果加热系统的泄漏压力应保持稳定。如果它仍然滴问题是锅炉。如果确认为系统和泄漏很小,没有明显可见的迹象,然后尝试添加一个从前哨或Fernox系统泄漏密封层,这可能解决这个问题。
回答2021年6月15日
我有这个问题在我的石油燃烧器。When we moved in the heating was all over the place, when I checked the oil burner the last service person had left the device in TEST mode Make sure you boiler isn’t on TEST mode
回答2021年6月15日