电气设计错误??
在我们医院,我们已聘请设计师和承包商提供一个新的控制面板。这个面板由63A开关供电。控制面板由50A熔断器保护,但有一个隔离器已被指定为40A。对我来说,这在隔离点造成了潜在的故障,请记住,安装的隔离器尾部的额定电流为40A。设计师已经声明,最大负载“应该”永远不会超过50A,所以隔离器是好的,50A保险丝不需要降级或初始63A供应....想法请
leccy
2021 - 06 - 24 - t14:58:56 + 01:00
来自MyBuilder电工的4个答案
最佳答案
149380
2021 - 06 - 24 - t21:45:02 + 01:00
我肯定会把隔离器升级到100A,这是相当标准的。当前的一个,正如你所说的是63A供应和50A麦克纳尔蒂之间的薄弱环节。他们可能会告诉你,棋盘不会画超过40A,然后将麦克纳尔蒂减少到40A。在未来的某个时候,电路板很有可能会被修改,负载也会增加。
回答2021年6月24日
喜欢
9
Cubbington•2018年6月25日会员•74工作,99%积极的反馈
149373
2021 - 06 - 24 - t18:00:03 + 01:00
如果你的设计师指定了这一点,那就这么做吧。如果它是固定的负载,那么很可能会很好。你担心什么?
回答2021年6月24日
就像
0