新的后延
大家好。几个问题,我正在做一个后部扩展,现有的基础是200mm,非常浅。地面以下为150mm,地面以上为150mm。所以基本上200毫米厚的板坯和300毫米厚的砌砖来防潮(4块砖)。我的新基础将是600mm宽,600mm深,我可以让它与现有的基础水平吗?因为BC规定距离地面750mm深(150mm +200mm + (400mm -从现有地基底部挖下)= 750mm。我是否要用新的底座来加固现有的底座?涉及到新的砌砖工作——我是在外叶上做4块砖,然后是1块小混凝土砖,然后在上面做内叶,还是我可以把一块砖放在它的一侧,然后在上面做一块砖,以匹配内外叶上的DCM ?另外,75毫米倾斜的精益混合物是否足以填充空腔,我问是因为我从混凝土顶部到DPC只有300毫米,我需要的最小值是225毫米。谢谢你的回答
ryno73693
2021 - 07 - 02 - t16:08:21 + 01:00
来自MyBuilder Groundworkers的3个回答
最佳答案
149840
2021 - 07 - 04 - t07:20:02 + 01:00
现在的地基必须在地面以下1米,如果你现有的地基不够,你要么把它们固定住,要么把它们拆掉,然后重新开始。他们会评估你的土地,然后告诉你你需要什么,我最好的建议是雇佣一个结构工程师,大约450英镑,他会告诉你你需要什么来提高BC。有不同的选择,所以工程师是个好主意。
2021年7月4日回答
就像
6
相关问题
- 把我的新6米后房延伸到邻居现有的3米后房
(1)我知道如果我得到了一份派对墙协议,我可以将我的后部延伸连接到邻居上,但我的主要疑问是…
- 加入现有的后半延伸与新的延伸。
我有一个现有的半宽后扩展(扩展是3米宽,我的房子是6米宽),这是相当旧的(我猜它存在…
- 半长后伸变成全长后伸
我正在买一幢半独立式的房子,它的后部有一个小的扩展,大约是后部的一半长度(创造一个…
- 还有一个关于隔壁计划扩建的2层楼的问题吗?.....
不是最好的解释情况,但这里......我住在一个有100年历史的坚固的石头排屋. ...