问这种
基础和基础
具体的问题
嗨,会感激的建议。
我有一个12“x 20 ' x 3 '洞挖出,准备一个混凝土基础铺设的地面温泉池。这是粘土,内衬聚乙烯薄膜(想想院子里的家伙忘了穿孔)20厘米的年检将上面了。下水道也了。准备15厘米的混凝土排水管铺设,夷为平地。煤渣砌块墙将建在外面的封闭空间。
我的问题是,与聚乙烯内衬,如果不是现在浸泡由于大雨将这有害于混凝土基础长期(或短期)。院子里的家伙,基础专业,说它应该是好的,但我需要检查它很多钱如果错了!任何建议表示赞赏
谢谢
ginareflex
2021 - 07年- 07 - t18:06:47 + 01:00
4的答案从MyBuilder Groundworkers
最佳答案
150010年
2021 - 07年- 07 - t22:22:29 + 01:00
喜欢通过海报的问题
你好,我做了大量的混凝土基础,它不会影响它只是意味着它将需要更长的时间来硬这是一件好事,因为它会更希望这有助于
回答2021年7月7日
喜欢
6
150192年
2021 - 07 - 12 - t16:42:44 + 01:00
喜欢通过海报的问题
绝对好. .这是应该做的事……当干燥的石头不吸的水(如果有的话)开裂混凝土和原因。专业的方法是湿石头当天具体的了。
回答2021年7月12日
就像
1