问问商人

2022世界杯预选赛

地面连接到进气供应-车库转换问题

你好,电工-我希望你一切都好。

我正在计划一个车库转换,有一个问题要解决。外部仪表箱的供气管道通过空腔墙进入车库,然后消失在锅炉和电器所在的厨房/公用区域。车库暴露的管道长度约1.5米。从管道进入车库的地方(电缆带回CU)几乎恰好600mm处有一个接地夹连接到管道上。车库里的煤气管道没有分叉。

我想做一个车库转换,理想情况下,这个进来的煤气管道将被部分覆盖(石膏板/螺柱),部分将暴露在一个计划中的储水加热器的橱柜中(目前也位于车库区,不计划移动)。还没有指定建造商或承包商,我想在投入工作之前尝试和分类可能的陷阱。

在进行计划工作时,目前的600mm接地点将隐藏在石膏板后面,这是不建议的。通过对一些论坛的调查-进气管道上的接地连接需要是可见的,以便天然气/管道工的年度检查可以得到适当的认证。

问题1:可以将接地夹进一步移动到管道下方,例如在距离入水管1m处进行连接吗?(这样可以把它放在计划好的橱柜里,在检查时可以看到)。还是这会导致监管失败?

我已经复制了下面的规定,它可以有不同的解释。

“与任何气体、水或其他设备的主要等电位连接应尽可能靠近该设备进入房屋的入口。如果在该点有绝缘段或插入,或有仪表,则连接应在用户的硬金属管道和任何分支管道之前进行。”在切实可行的情况下,应在距离电表出水口600毫米的地方接驳,如电表位于外部,则应在楼宇的接驳点接驳。”

问题2:“在可行的情况下”是否意味着接地距离超过600mm有一定的灵活性?

问题3:鉴于我的情况,沿着管道再移动400毫米的接地键会对接地的性能有任何影响吗?还是让事情变得更不安全?

我从一些善意的同事那里得到了一些建议,但他们不是从事这项工作并了解规定的专家。任何帮助和意见将真诚地感谢,这将是一个适当的合格和认证的电工谁做的工作,无论如何。只是想确信我的问题是可以解决的。

提前谢谢你。迈克

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

嗨,迈克,试着保持煤气管道连接到橱柜的可访问点,在那里可以实现访问。由于你进行了工程,这应该不是问题,最重要的方面是燃气管道是粘合的。希望这能有所帮助

2021 - 07 - 14 - t19:00:05 + 01:00

2021年7月14日回答

移动到1m,如果可以的话。会没事的。它的目的也不是接地气的。它将处于或接近地球电位的外来气体管道连接起来,从而增加到故障电位。连接是为了在发生特定故障时使您的管道在短时间内存活。它可以携带显著的电流,所以请让有能力的人测试后再移除它。

2021 - 07 - 14 - t20:05:02 + 01:00

2021年7月14日回答

嗨,迈克

我希望我能对此有所解释,以回答你的不,你不能将主要气体键夹在管道上1米。但是在煤气管道进入房间的主煤气表柜里有空间放它吗?你也可以在里面放一个检查口,这样你就可以买到足够便宜的塑料矩形检查口。
希望这能有所帮助

2021 - 07 - 14 - t21:05:02 + 01:00

2021年7月14日回答

我会从它目前的终端(保险丝板,MET)运行10mm接地电缆,并将其运行回煤气表。你的电工稍后会把所有东西连接起来,然后你就可以继续工作了。

2021 - 07 - 14 - t21:50:03 + 01:00

2021年7月14日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别