问问商人
2022世界杯预选赛
已经潮湿(现在干燥)的灯具是否仍然是一个安全隐患?
在最近的一场大雨中,水开始通过外部灯具漏进房子。灯在房子的外面,灯的开关在墙的另一边,房子里面。几滴水从房子里的电灯开关底座上流出来。
这就触发了室内的一组灯。我们等了几天,然后重新打开电路,一切似乎都正常工作(没有尝试外部灯,只是其他室内灯)。
我的房东认为只要在室外的灯周围打上密封胶就可以了,这样就不会再湿了。我担心可能会有电线被弄湿而损坏,这可能会引起火灾/电力风险。
我应该坚持让电工看一看吗?还是应该指望一个已经干了的灯具是安全的?
MyBuilder电工的6个回答
最佳答案
萨顿•2021年2月23日成为会员•16工作,94%积极的反馈
你好,
室外灯具的制作是为了防止水、湿气、灰尘等进入室内。如果像你描述的那样,水已经进入照明单元并触发了主电路,那么需要采取一些步骤。
-电工需要对受影响的电路(即室外电路)进行状况报告(EICR)。在此期间,他/她还会找出泄密的地方并提出建议。
-照明设备需要更换为IP6级
恐怕你需要电工来看看。
希望这对大家有帮助
把
迈克尔Debrah
2021年8月1日回答
你应该在事故发生后坚持请电工再给电路通电。房东通常知道的不多。他们会说任何话来避免付出任何代价。
2021年8月1日回答
就我个人而言,在这一点上我同意房东的看法。很明显,雨水从灯具后面流过,顺着电缆流进了电灯开关。它不是通过灯具本身进入的。只要外面的光密封得足够好,可以防止这种情况再次发生,一切都应该没问题。我非常怀疑这么少量的水会损坏任何东西。现在它已经干了,也许作为预防措施,只需更换开关板,它们是几英镑。布线不会受到影响。
2021年8月1日回答
塔姆沃思•2014年3月28日成为会员•16工作,100%积极的反馈
一般2天后,只要进水水源修复,就应该足够干燥。如果它还是湿的,它会跳闸电路,但这取决于你有什么类型的电路保护,随着电路关闭,开关应该放松远离墙壁,让它完全干燥。我建议让电工检查一下。
2021年8月1日回答
相关问题
- 是否有一个3相逆变器,可以管理一个制革店可能的输出高达60.000瓦?
我知道我们可以通过能源公司更换电源,但报价是至少需要6周的等待,我宁愿先确定……
- 墙壁/地板在漏水后会自己变干吗?有点小霉菌问题
最近,我发现存放浸没式锅炉的小房间里有个漏洞。一滴小水花从……
- 你能把浴室里有一个全底座的盆,换成一个半底座的盆吗?
我有一间铺满瓷砖的小浴室。(瓷砖从上到下,没有踢脚板)。我现在有一个脸盆……
- 如何判断天花板上的灰泥是否有污点或是否还有漏洞?
大约一年前,我们安装了一个轻质的固体温室屋顶,以取代之前的聚碳酸酯屋顶,以改善…