去问问商人
2022世界杯预选赛
没有接地端子的金属伸缩吊坠
我是一个装修我的房子的新手,我买了金属天花板弹性吊坠来取代目前的旧白色塑料吊坠,你可能会认为这项工作相当直接,有类似的线路连接…
然而,我注意到,新的金属弹性吊坠只有两个终端封闭在一个塑料白色终端座;1为吊坠的带电线,1为其中性线,无接地线或端子。这意味着柔性吊坠随后只有两个物理端子插入来自我天花板上的电线,这是连接到当前白色塑料吊坠的电线,没有地方插入我天花板上的接地线。
根据我的理解,所有的金属灯具都需要接地,金属柔性吊坠的说明书也将其描述为“1类”产品(不确定这是他们销售的所有吊坠的通用产品还是专门针对该吊坠的)。
我的问题是如何连接地线从目前的塑料吊坠和我的新金属吊坠在哪里?另外,“修理”是相当直接的,还是我需要找一个电工,因为天花板的电线需要“摆弄”?
编辑:从Dunelm购买,有CE标志,有双绝缘符号在玫瑰(盒子中的盒子符号)和弯曲本身是扭曲的织物覆盖。说明书上写着“所有带接地标签的设备必须接地”,但我在新挂件上没有看到接地标志。天花板上的电线在连接到吊坠上的白色塑料接线盒('EJE-2215')之前也会穿过橡胶保护管。
来自MyBuilder电工的4个答案
最佳答案
1类灯具配件应具有接地线(cpc)连接设施。如果没有,那么检查它是否有CE标志(可能在包装上)。如果没有CE标志,那么它就不是认证的电气产品,不应该使用。尽管一些电工可能认为,如果一个class1设备“够不着”,就不要把它连接到地面上,这是安全的,然而,这是不符合规定的。
编辑:根据你的进一步信息,玫瑰有一个盒中盒的符号(双绝缘),这是第2类器具的符号。第2类器具不需要接地。第2类器具通过双重绝缘提供保护。它看起来像你有的说明可能是1类器具的通用说明。
2021年8月5日回答
II类附件,不需要cpc(接地)连接。请不要切断cpc(s)。给他们套上袖子,把他们放在终点站。(如果有多根cpc导线,必须将所有cpc连接在一个瓦哥或连接器块中,以保持cpc导体的连续性)。如有疑问,请叫电工。
2021年8月5日回答
利文斯顿•2021年4月12日起为会员•17工作,100%积极的反馈
上面说的都是对的,然而,这个任务,虽然看起来很简单,但并不适合DIY者。电工的工作有很多原因。监管、安全、保险等等。我们培训了4年,支付赔偿和责任保险的原因,所以最好是有一个合格的电工做这个小任务。
与尊重,
风水。
2021年8月16日回答
第一件事。在开始电气工作之前一定要隔离电源。在关掉电灯(家里电灯的主保险丝或断路器,我不是指只关掉墙上的灯,那里还有带电的电线)和开始或接触裸露的电线之前测试电灯上的电线。(你可能认为电源是关闭的,但它可能不是这样的测试和三次检查电线是死的)
除了其他的答案。
你可能会看到一个白色的天花板板上有多根电线进出,连接在一个黄铜块(3个生命(棕色或红色),一个块(蓝色或黑色)和一个块(棕色或红色,蓝色或黑色,可能棕色或红色套管在一根电线上)。
这是一个“接线盒”,它有两个功能,一是使保险丝盒和线路末端之间的照明电路得以延续,二是创造了一种通过导线连接到墙上某处的开关板的开关灯的方式。
如果是这样的话,你将很难把新的顶棚盖在接线盒上,你将需要安装一个金属支架在那里以某种方式支持新灯。
你可以把玫瑰结换成连接块,塞在天花板上,但这样只会留下单独的绝缘电缆在盒子或外壳外面。(不符合接线规范)
替代方案是一种叫做Quickwire的产品,它取代了玫瑰结,是连接器和盒子/外壳合一的。它们足够细,一旦安装,塞进天花板,是免费维护,留下你需要的2电线为你的dunelm灯。
在亚马逊上搜索“快线开关和加载”。
环进/环出电源位插入端标记电源,负载是到灯的电线(您可能需要一个短长度的1.5双管和接地线),开关到开关线对(有套筒的)。
如果有疑问,呼唤火花。是的,几英镑,但比电刑好。
2021年8月26日回答
相关问题
- 如何将3种复古风格弯曲成一个金属天花板玫瑰?
我成功地移走了一个旧的吊灯,并在一个新的…
- 接地线在墙灯,不直接连接到墙?
我买了一盏新的壁灯来代替旧的。把旧的从墙上拿下来,但我被电线弄糊涂了。只有一个……
- 我可以在没有接地的情况下安装调光开关吗?
你好,我正在对我们维多利亚式的房子进行一些小的更新。我们想更换一些标准灯。
- 安装一个没有土的旧吊灯
嗨,大家好,我正在寻找适合一个老吊灯给我。灯挂在一条链子上,挂在一个内钩上,然后……