问这种

阁楼转换

平瓦重叠


关于平瓦headlap封面。

我有检查Redland最大规距(板条间距)是115毫米
90度使它粗糙的重叠15
5毫米和保证金(可见砖)为11.5。

88毫米的最低板条间距重叠(headlap)是180毫米。离开非重叠在88毫米

所以简言之min和max板条住我们得到重叠的155毫米或180毫米,但当你看headlap mim和马克斯Redland网站上说mim headlap 90度35毫米,马克斯headlap 88毫米。

所以headlap数据是完全不同的,你会如果你遵循板条间距min和max。

正确的headlap min和max是什么?或者我做错了什么。

谢谢

4的答案从MyBuilder阁楼转换专家

最佳答案

你好Zish,

说话直接向制造商雷德兰兹寻求帮助和指导您的项目需求。

我认为你在复杂的问题。

保持简单总是100毫米板条间距在可能的情况下,你不应该打开计由不超过半英寸,除非球场非常陡峭的55度以上,不要关闭计不超过半英寸。

不要担心如果你留在这些利润你的头圈永远是好的,很明显如果你有一个屋面坡度30/35度的你永远不会打开表,你将关闭它们稍微适应所有瓷砖的课程。

我只会打开计如果屋顶超过55度以下任何近距离衡量。

例子如果你的椽长度2970毫米你将关闭计90毫米有33个完整课程没有顶部切瓷砖,如果你会在100 mm你29日课程和削减顶部或瓷砖之间有很大的差距,和墙上闪烁你的领导会动用它随着时间的推移和分裂。

总结Id还说红地技术支持团队为项目协助技术数据和清晰。

希望这有助于

问候
弗兰基
BT屋面服务有限公司

2021 - 08 - 30 - t22:20:03 + 01:00

回答2021年8月30日

如上弗兰奇说不要试图在复杂的事情,专注于你的板条计一般100毫米,以防止风驱动的雨是一个问题。就我个人而言,我将只使用25/50mm压条说不管有什么规格
祝你好运亚历克斯

2021 - 08 - 30 - t22:45:02 + 01:00

回答2021年8月30日

嗨,总是最好的制造技术部门与你说话的音调屋顶可以肯定的是你不会影响任何制造质量保证,有说100毫米板条计去衡量,但可以关闭了约15毫米得到所有课程适合椽长度均匀。
由于托比
布兰农屋面服务有限公司

2021 - 08 - 30 - t22:55:02 + 01:00

回答2021年8月30日

我不能回答它比另一个人点指标很少变化对标准屋顶

2021 - 09 - 09 - t19:50:02 + 01:00

回答2021年9月9日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别