问问商人
管道
8个散热器中有3个在断开和重新连接一个散热器后不工作
我们最近从浴室的墙上取下了一个铸铁rad,在后面涂漆。最多停了一个星期。我们重新连接并给系统加压,现在我们的3个rad根本没有加热(它们似乎不需要出血),它们都完全冷了。楼上的2个工作正常,另外6个在楼下,3个坏了。我们拆除和更换的浴室很好!
任何想法? !
heidi_17
2021 - 09 - 02 - t09:25:26 + 01:00
来自MyBuilder Plumbers的4个答案
最佳答案
Bedworth•2021年7月20日成为成员•32工作,100%积极的反馈
152761
2021 - 09 - 03 - t07:21:00 + 01:00
被提问海报喜欢
关掉所有变热的拉德,看看是否有用。如果没有,你需要一个水管工来检查TRV的销子是否卡住(如果你有的话),平衡系统或拆除气锁
回答2021年9月3日
就像
2
Clacton-On-Sea•2021年9月2日成为会员•14工作,100%积极的反馈
相关问题
- 楼上的暖气有三分之二坏了。
我姐姐在楼上有三个散热器,在楼下有两个。楼下的散热器工作正常。楼上三个人中的两个不会……
- 拆下一个散热器后散热器不加热
我们移走了前房的一个暖气片,因为固定装置被拔了出来,撕裂了石膏板墙,我们不想……
- 拆卸一个散热器后,2个散热器不工作
几天前我在这里发布了一个关于没有散热器或我们的散热器在移除一个后工作的问题。在我收到建议后…
- 楼下的暖气坏了
它有4间卧室(8个散热器)。建于1975年,2013年买下。这是一个推广性质。2015年更换锅炉....