类型的过梁/ rsj才是最好的呢?

朋友已经收到2报价有承重墙开了更广泛的从1.4米到2米,墙上是双皮一侧上方的浴室和卧室另一边,目前有一个catnic过梁支持
楼板搁栅和1楼墙! !
一个引用是使用钢rsj和其他引用是使用具体的门楣。是具体的门楣强大到足以支持大量的重量吗?

*欢呼的回答:-)只是想添加一个SE报告完成,钢铁是首选但过梁可以被使用。
2报价提交价格有很大的不同,钢铁做的我的表弟完全限定的砖瓦匠似乎合理,lintle从一个未知的地方
很便宜…几乎便宜,我的表弟笑! ! !
我的朋友想要便宜,但我怀疑,有人能摆脱一个粗略的价格指导,所以我可以把她推在正确的方向!

10从MyBuilder砖瓦匠的答案

最佳答案

您可以使用152 x102预应力混凝土门楣的短。但是你需要一个se calc对于这种类型的工作。我建议乌兰巴托的全能束(他们不让rsj)价差将最小的我还涂有红色氧化。

一个合理的价格将是£300 -£400的混凝土和钢材£350 -£450删除600毫米的墙和安装。价格取决于你居住地区

2011 - 02年- 20 - t13:10:02 + 0

回答2011年2月20日

我觉得现在可能是强制性的结构工程师计算和规范对这种类型的工作。它肯定是最安全的路要走,是一件好事对于任何任何保险索赔

2011 - 02年- 17日0 - t19:03:48 +

回答2011年2月17日

每次谈到什么上面,,即死或活体重,这意味着有移动重量如果然后用钢、混凝土很好,但只有重量id作为居住重量裂纹混凝土希望这解释了这对你有点多

2011 - 02年- 20 - t13:10:02 + 0

回答2011年2月20日

你好,我做了很多,。首先你的朋友有一个结构工程师报告。这样他会使用本文和梁。它应该涂上红色的氧化。并确保他这做了一些之前,大众责任保险,,t问题你有多好,总有一个风险。谢谢尼克

2011 - 02年- 19 t10:25:03 + 0

回答2011年2月19日

去RSJ它的一个大问题如果这一切山雀,一些人已经试着节省一分钱,现在你说的大磅把它即使你是得到一个2手RSJ虚名的院子里你只会支付一些约60磅,你的安全,并保存你的英镑

2011 - 03 - 04 - t10:15:02 + 0

回答2011年3月4日

嗨,混凝土lintles将无法从上面重量超过这个距离。您应该使用钢铁rsj

2011 - 06 - 15 - t11:40:02 + 01:00

回答2011年6月15日

嗨。如果你有一个SE计划将推荐使用和所有的维度。你应该听从他们的建议,他们推荐使用。确保建筑工人使用acroprops每一方支持体重在工作。

2011 - 02年- 20 - t09:15:02 + 0

回答2011年2月20日

嗨。总是stuctural工程师报告这类工作。显然有很多风险参与这样的工作,他们应该最小化通过寻求专业人士的建议。我建议使用钢rsj,想象一个工程师会说一样的!关于价格我同意科学博士建筑商、普遍的梁的安装和删除墙的成本不应超过£500。

瑞克

2011 - 02年- 20 - t22:40:01 + 0

回答2011年2月20日

woulnt认为除非他使用8 x6块混凝土,但说实话任何结构性工作应该进行正确即结构性calc /工程师和建筑控制签字。

2011 - 02年- 17日0 - t14:04:51 +

回答2011年2月17日

这将取决于他们打算使用的门楣。例如在德国我们用来制造自己的门楣。一些用钢筋,只是躺在预制钢corb的其他人。使它更强大。你需要做的是找出从建设者过梁他打算使用什么力量。以前使用过这种规模的门楣,愿这帮助。

2011 - 02年- 19 t11:35:02 + 0

回答2011年2月19日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价