问这种

绝缘

老虎房间墙壁和倾斜的屋顶保温

嗨,我有一个小木屋风格房子建于1960年代。楼上的卧室是冬天很冷,我打开了一个墙,发现没有任何绝缘。石膏板后面有一个差距,椽子/钉只是5-7cm深。有一些旧的衬垫材料然后塑料包覆的感觉。问题是如何从内部隔离墙和斜屋顶吗?因为很小的差距我不能适应100毫米之间的绝缘板钉/托梁,也不想松散超过10厘米的面积在房间很小。我需要离开一个气隙绝缘背后的墙吗?也,我可以把保温板上现有的石膏板,我需要VCL的任何层之间吗?谢谢你!

4的答案从MyBuilder绝缘安装

最佳答案

在我看来,有两种方法来提高热效率,这些地区的:

1)将删除现有的石膏板,适合75毫米纤维板(或相似的)和replasterboard /石膏

2)将下滑容易适应椽搁栅(通常可以从阁楼)之间的绝缘
和在奠定倾斜的天花板(等)与围岩kv600隔热纸。

前者可能有点颠覆性,而后者更少。

希望这有助于♂️

2021 - 12 - 11 - t08:30:03 + 0

回答2021年12月11日

吹保利绝缘将蜱虫的所有箱子的需求。不需要气隙,但你可能需要把一个气流口如果你的windows已经没有足够的能力。

2021 - 12 - 11 - t07:50:03 + 0

回答2021年12月11日

这种情况下的最佳选择是opencell喷雾泡沫很容易将填补空洞和给你一个空气密封。Opencell透气泡沫&只要屋顶有一个透气膜你不会需要一个气隙。你将如何得到一个空气密封使用木板?随着气流通过屋檐下,除非你已经完成了密封板紧在一起&你仍将是冷的椽子。密封间隙坡地留住热量至关重要。我希望这有助于

2021 - 12 - 11 - t09:45:02 + 0

回答2021年12月11日

及绝缘,batton石膏板工作

2022 - 01 - 01 - t16:20:02 + 0

回答2022年1月1日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价