问这种

中央供暖系统

压力接头泄漏到散热器阀。

你好,希望每个人都好。
我努力得到一个水管工修理泄漏压力接头在rad阀门。我想拥有一个自己但想知道能否分离的一些散热器保存水在我刚刚添加抑制剂等系统和不想失去这一切。我想知道如果我可以减轻通过magnaclean滤波器在系统的压力足以能够撤销配件。?我想尝试聚四氟乙烯磁带或fernox lsx或两个!会欣赏你的建议关于这个过程正确的路要走。
保持好
约翰问好。

5个答案MyBuilder供暖工程师

最佳答案

你附近将会有一个压力释放阀进水阀或/锅炉。用它来摆脱压力。关闭所有必要的拉德与矩形和锁保护。我会把配件分开包装5包聚四氟乙烯胶带轮的橄榄压缩配件,和一些粘贴但绝对聚四氟乙烯。

2021 - 12 - 20 - t15:58:01 + 0

回答2021年12月20日

你好,
我将执行;

关闭双方rad的阀门

断开和结束

将少量的组织到rad尾巴你刚刚断开连接

打开和进桶里将降低系统压力,并创建一个真空;
(这可能填满一个小桶2 - 3次,所以准备摆脱系统的水)

当水不再分散的和你将能够把这个分开来取代坚果和橄榄油或聚四氟乙烯,创造一个更好的密封。

最后将组织从rad尾巴,连接备份和系统压力回到1.5酒吧。

这是如果你有一个加压加热系统的基础。

如果所需的加热系统排放,那么这将阻塞集水槽和发泄的出口,再创建一个真空一旦系统压力下降。

2021 - 12 - 28 - t16:05:19 + 0

回答2021年12月28日

不激活拟就如前所述,他们从不再保险阀座正确,你会最终必须更换阀门,其他的都是正确的。锁定所有的水尽可能多拉德,下降的压力从麦格纳清洁,让水从rad托盘,聚四氟乙烯磁带在橄榄油和一个包装管进入阀门。

2021 - 12 - 28 - t16:05:13 + 0

回答2021年12月28日

一些好的答案了。它取决于压力接头在哪里。如果是阀后但在散热器就关掉阀门和lockshields,你可以没有排水系统。我同意回答说不是篡改压力释放阀。可以缓解压力,这个rad洛森排气螺丝。让水喷射到一条毛巾或杯让压力缓解。同样,当系统是冷的,你不应该有太大的压力的时候冷介于1:5和2条。绝对遵守建议使用聚四氟乙烯磁带在线程和橄榄。每个人都有自己的方法,但是我用胶带从我的指尖长度在15毫米压缩配件我的手肘。如果你的压力接头在暖气管阀而不是散热器一起然后你有两个真正的选择,首先是放松就足以让一些线程和橄榄,但是不脱节,希望如果你这样慢慢地小心地将会有很少的水逃跑如果有的话,你可以把一些磁带,收紧。 Always use grips to support the joint, valve or fitting, and a decent spanner to tighten. You'll know it's tight enough because you'll hear a slight grind of metal on metal as the olive drips the pipe. Make sure the fitting is in straight and true. Most compression fittings leak when they are at a funny angle or under some sort of pressure that pulls or pushes them out of true alignment. Having to add inhibitor which is likely to cost less than a tenner is a small price to pay compared to the damage that could be caused if things go wrong. I would recommend draining the system down to be safe. You can learn everything you need to know about how to drain down your system, or how to fix a compression fitting by just having a look on YouTube or Google. You might find out that you enjoy it. It's worth learning these basic skills. They are useful and could save you money. Just make sure you feel comfortable with what you are doing and that you understand the principles behind it before you start. If in doubt, hire a pro. You should be able to get a leaky compression fitting sorted out for £50 or £60.

2022 - 01 - 19 - t14:03:57 + 0

回答2022年1月19日

嗨。
所有你需要的是一个冷冻设备管道和所有在半小时完成。
这是我的方式。所以问问人就用类似的东西,没有更多的问题。

2021 - 12 - 20 - t07:50:03 + 0

回答2021年12月20日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价