问问商人
转换-一般
错误的uc(不是30kg而是23kg)
建筑商拆除了厨房和餐厅之间两层房屋底层的支撑墙。SE要求152 x 152 x 30。经过检查,这是一根旧横梁,法兰只有7毫米,这让我认为它是23公斤而不是30公斤。也没有垫脚石,只有5毫米的钢承重板(与梁宽度相同)直接安装在原来的伦敦砖- 100毫米墙(70年代的房子)-东南计算表明必须使用垫脚石。
想法吗?
fp8_94
2021 - 12 - 29 t21:52:40 + 0
来自MyBuilder转换专家的5个答案
158411
2021 - 12 - 30 - t09:10:04 + 0
简单的答案是,如果建造者有正确的细节,让他们回来解决问题。你永远不会得到它的签名,检查员会在石膏前检查时发现它。
回答2021年12月30日
就像
0
Ivybridge•2021年11月29日成为会员•9工作,100%积极的反馈
158416
2021 - 12 - 30 - t09:10:05 + 0
任何时候都必须使用正确的规格。
钢听起来不正确,
而且垫石必须符合正确的规格,否则工作不安全,不正确。
回答2021年12月30日
就像
0
Faringdon•2021年7月29日成为成员•39工作,97%积极的反馈
158419
2021 - 12 - 30 - t09:40:04 + 0
如果工作不符合工程师的规格,那就是不对的
梁和垫的计算是有原因的
让你的建筑工人回来整改一下
在这样的代价下,它应该在第一时间就做对
回答2021年12月30日
就像
0
弗林特郡•2021年10月19日成为会员•目前还没有反馈
相关问题
- 我们把厨房装好了,他们把墙切了下来,把工作台装到墙上,而不是把工作台切下来,以前有人听说过这个吗?
这是一个六米长的工作台,有一个连接。此外,我花了300英镑买的一个抽屉单元装在一个……
- 在天井门上方用薄板铝代替门楣
安装窗户。他们对第一次“调查”不满意,所以又派了一个人出去。他曾说过……
- 用方块墩代替盒子框架-帮助
你好-有点读,但我真的需要你的帮助在这里..我咨询了一家建筑公司和私人建筑公司。
- 浴室翻新出了问题?