嗨,伙计们,
最近搬了家,已经注意到当前灯具在浴室不是IP44评级,与天花板不冲水,所以我想替换它。目前配件有一个吊坠基地,“球”灯具上面就完蛋了,所以看起来有点修补我!
这是一个“循环”风格挂件配件,3 x电缆穿过天花板,但我注意到,只有一个单一的线进入接线柱(最左边的图),但2 x线进入“线”终端照片(右),我理解是交换生活吗?我不明白为什么他们会这样,所以只能认为中性和交换生活连接在倒退,这就是为什么光还工作吗?
我打算测试电缆的生活和中性目前在接线柱万用表检查是否关闭开关/电路完成,但渴望听到别人的意见之前把它周围!
提前谢谢!
杰克
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
我的观点是别管好和电工在排序和改变拟合。如果你要来这里问,然后这是暗示我,你不明白。你正在试图做电气工作在浴室的小知识。这是一个危险的组合。
回答2021年12月30日
塔姆沃思•2020年6月8日以来的成员•26工作,100%积极的反馈
我相信它被正确连接但是你不懂布线。如果其连接在循环回路,那么将有一个切换生活(黑色的大大的红色或蓝色长袖棕色),三个生活在循环和两个中性色。一个你认为是中性的实际上是改变生活。
回答2021年12月30日
作为充满活力的我们训练是安全的,工作生活电路是不安全的。你不应该寻找电压电路。隔离电路然后使用连续性设置为极性检查每个导体/线。
如果你不知道如何做到这一点做一些resurch或得到一个电工来为你做这些。
听起来像电路是正确的但导体/电线不确定corectly。
回答2022年1月5日
相关问题
- 更换外光。
请您能提供一些建议。在墙上,我的前门有一个3墙灯的开关。一个开关操作……
- 新灯具的问题
你好请寻找一些帮助,我一直试图取代灯具(应该是简单),跑进…
- 卫生间排风扇使用光
你好,我曾经有过一个老Manrose (DF100TLK 220 - 240 v, 50赫兹,20 w)内联风扇12伏特光在浴室里,它会来的…
- 用一个灯泡取代2灯泡灯具
* *编辑我的错误我之前写了黑色,我是棕色的。需要明确的电线是棕色的(生活)和蓝色(中性)* *嗨……