问这种
气体工作
通风在厨房
你好,我已经进入一个属性Sandyford范围炊具,州手册”Sandyford使用最新的催化专利技术,所以不需要烟道……”。
厨房有窗户能够开放,导致隔壁的“靴室”有机玻璃屋顶和外面的门。厨房也通过一个大拱门连接到一个餐厅2直接打开的车窗,外面的(你可以考虑这一个房间的拱门是一样宽的厨房)。厨房面积超过10米的立方,如果你还包括餐厅通过开放的拱门连接更像是30 +米立方。我们有一个一氧化碳监测。
我们需要额外的通风,房间里如外面的发泄吗?我困惑的建筑法规似乎说我们不,房间在10 m3但在其他论坛上看来,我们需要两个窗户和通风口。只是寻找明确这是一个二级上市建筑和安装一个发泄我们需要规划许可,这是一个很多麻烦如果不需要!
谢谢:)
5个答案MyBuilder天然气工程师
最佳答案
罗瑟勒姆•2018年7月20日以来的成员•75年工作,100%积极的反馈
生产厂家的说明书,将最有可能的状态有一个要求,能开的门或窗户外面的空气。
提供之间没有门的房间和房间里的范围是能开的窗户,大门外面的空气,你会没事的,因为它基本上是同一个房间。如果我在你的描述。
如果有一扇门,那么你将需要添加通风符合mi”年代。
回答2022年2月5日
你好,每当安装任何气体设备,* * * * * *必须遵循制造商的指令。这些基本规则,最重要的是别人,为特定的设备,通常可以不同于一般气体规定。你需要找到确切的型号和得到一个气体安全工程师确认如果你的情况符合制造商的指令模式。可能是正常的炊具你的情况不需要发泄,但大范围的炊具和加热设备在一个可能需要额外的通风类似flueless气体火灾的需求(这也使用催化转化器)。Sandyford范围根据他们的网站是60000 btu的100000的热量。正常的炊具通常是大约11 kw 37500 btu的。更多的天然气设备使用更多的通风要求。我感到惊讶,如果它不需要发泄,因为小flueless电器等催化转换器气体火灾仍然需要直接向外发泄。制造商的指令或制造的技术热线能够证实的确切要求。希望这可以帮助!
回答2022年2月5日
你好,在建设海军学校规则你就在说这不是一个官方要求下建立监管。然而,如果有些东西困扰你,你不太满意似乎自从定居在你的财产——这不是一个巨大的性格改变你的上市地产规划不应该是一个问题。(如果需要)
回答2022年2月5日
Lighthorne•2020年7月28日以来的成员•25工作,96%积极的反馈
被别人贴在这个话题。制造商关于安全指令形式主文档,安装和使用要求的任何批准气体设备。气体安全工程师CKR1“煤气炉”资格后能够正确地建议你访问网站和评估所需的实际情况和任何工作来满足MI。
回答2022年2月18日