问这种
2022世界杯预选赛
内部短路炊具以来电力饲料问题
而从墙上拉我们的锅锅短路了。将45 amp炊具开关后位置和确认炊具保险丝在消费者单位停电,短的原因被发现,就在后方的炊具,裸露的电缆覆盖着电气绝缘胶带。(如果炊具被发现仍然工作的目标将是取代受损电缆)。
下一个保险丝消费单位,然后锅开关都回到了位置上却发现锅上的光开关未能阐明。把消费者单位保险丝和炊具都关掉,炊具开关内部检查。虽然没有明显的故障可以看到注意到炊具开关是不接地回箱。
无法找到我们的连续性测试仪,接下来,我们决定更换炊具保险丝在消费者单位和45 amp炊具开关。这未能补救过错。
在理想的情况下我们就叫电工。然而,尽管在尊重所有交易需要谋生,由于我们低收入这真的是我们买不起。
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
Swadlincote•2022年1月24日以来的成员•13工作,100%积极的反馈
不是你想听到的答案,但你真的应该得到一个电工在这一点上,相信一个合格的电工将解决你的问题
回答2022年3月21日
塔姆沃思•2020年6月8日以来的成员•26工作,100%积极的反馈
我的想法是做空的电缆在炊具套管损坏炊具。你检查每一个可能的电路故障所以它的意义得到电工做同样的检查您已经完成。你需要的设备维修专家。
回答2022年3月23日
圣玛丽的岛,查塔姆•2022年3月14日以来的成员•1工作,100%积极的反馈
你好,
我强烈推荐一个电工来做下面的但是如果你收入很低,然后做这个:
——有炊具MCB消费单位
——删除45炊具开关从墙上
-打开后的炊具,揭示了连接
-把炊具MCB在消费单位
-进行电压测试在炊具开关的供应
-我们希望230 v
——如果有,然后把锅开关打开
——执行另一个电压锅一边测试
——如果你有230 v的炊具,你的设备故障。
如果你有230 v开关但没有炊具一旦开关上的位置,它会成为你的开关。如果你没有电压在任何即使炊具MCB的消费单位,你将不得不雇佣电工做进一步调查。
希望这个有帮助。
回答2022年3月27日
相关问题
- 锅开关或炊具不工作吗?
你好,希望你能帮忙。我去把昨晚的电炉,什么也没有发生。锅上面的光开关……
- 困难的电气问题
不确定周六晚上停电造成,但楼下套接字一直跳脱的电动车…
- 煤气炉安装问题
你好,我有问题当我搬到一个新属性,买了一个煤气炉(烤箱)。工程师拒绝为我安装在…
- 新的炊具问题
安装新炊具。我有权力通过炊具切换到炊具电线,但锅不工作。供应商将…