问问商人

转换-一般

车库改装的窗户下的墙

希望有人能帮忙。

我已经把我的车库改造了,长话短说,BCO在改造期间从未费心去参观。

他现在要求的一件事是证明他们已经在窗户下面的木钉/隔热墙外面安装了透气膜,或者确认他们确实按照我说的做了,也就是木材隔热墙,然后是风砖墙,然后是外面的砖。

当然,转换是完成的,唯一的证明方法是在前面拿出几个砖,可以看到这将是一个麻烦。

还有谁有什么好主意让我去查。有洞在里面的散热器是这样认为的,但不能看到在螺柱墙的PIR。

另一种选择是在迫击炮上钻一个洞,然后用某种望远镜摄像机推过去,看看布雷斯块,以确认

提前谢谢你

来自MyBuilder转换专家的3个答案

最佳答案

如果你有一个绝缘腔壁与50毫米celatex在腔内,你不需要绝缘一个额外的螺柱墙!事实上,你甚至不需要一个正确绝缘的新腔壁螺柱

2022 - 04 - 01 - t19:40:03 + 01:00

回答2022年4月1日

前面的答案描述了部分填充腔,包括:

100mm内部块通常热轻重量
100mm外部面砖,以配合现有的
100毫米腔
50mm固体绝缘留下50mm气流到腔体。

然而,在阅读这个问题时,我假设建造了一堵坚固的墙?因此需要绝缘螺柱吗?在钉钉和绝缘等之前,您是否使用液体膜来防水内部皮肤?

到底需要确认什么?

要证明内部叶片是建造的,最简单的选择是在外部取出几块砖,这没有问题,特别是如果使用相同的沙子和水泥来实现相同颜色的砂浆。

2022 - 04 - 05 - t16:40:03 + 01:00

2022年4月5日回答

我同意丹尼尔的意见。如果这是建立解释没有必要的螺柱墙。

2022 - 04 - 05 - t16:45:02 + 01:00

2022年4月5日回答