淋浴后约5至15分钟,淋浴跳闸断路器在rcd。

嗨,大家好,需要帮助,我的RCD中连接电源和淋浴装置的断路器在使用后不久就会跳闸。淋浴用完并关闭后约5至15分钟。淋浴的时间似乎不会影响我RCD中“断路器被绊倒”的结果。
短路,RCD故障,断路器故障,接地不良。没有有线电视吗?

回答执事电气服务,这是一个相当新的RCD,所有的电源,插座,灯,淋浴,炊具等…奇怪的是,阵雨从那个RCD跑到第二个小的黑色RCD,然后跑到阵雨。

谢谢Deacon电气服务公司,我将在银行假期后请一位电工来。建议表示赞赏。就布线而言,我知道我的基本知识,但现在这超出了我的工资水平。

来自MyBuilder电工的2个答案

最佳答案

谁知道呢。这需要电工带着测试设备进行诊断。不可能远程这样做。你说RCD和MCB,你确定不是RCBO吗?
我的编辑…所以你洗澡前有两次rcd ?如果是这样,这可能就是问题所在。MCB在过载时跳闸,RCD在接地故障时跳闸为活或中性。它感觉到了不平衡,就会绊倒。无论谁适合它,都需要把它找回来,因为这一切都不太正确。很怀疑是不是RCD本身的问题,但是可以对它进行斜坡测试来检查下钻时间,以证明它是或不是。

2022 - 04 - 28 - t14:15:02 + 01:00

答案是2022年4月28日

任何与电动淋浴器有关的东西都需要电工进行分类。
如果两个rcd都是30mA,你不应该有两个rcd串联,但我怀疑这是问题所在。
如果你的电动淋浴器有泄漏,这可能是延迟的原因,但最终需要有人出来测试RCD上每个电路的绝缘,以隔离故障。阵雨可能只是为其他地方的故障提供了电力。
祝你好运。

2022 - 05 - 27 t15:50:06 + 01:00

回答2022年5月27日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题